消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

案例分析强化-20年05月26日

更新日期:2020年05月27日

  

第1题: 6赞              

顺利消防大楼内设有自动喷水灭火系统、气体灭火系统、火灾自动报警系统等自动消防设施和灭火器。该大楼地上建筑层数为25层,地下建筑层数为2层,每层层高为3.5m,地下1层设置有消防水泵房,屋顶设置有高位消防水箱,保证系统火灾初期10min的用水量,水箱的容积设置为50m3,并且在屋顶设置有稳压泵,2018年2月5日,该单位委托顺利消防技术服务机构对大楼的消防设施进行检查,检查结果如下:
湿式自动喷水灭火系统功能测试情况
胜利老师打开湿式报警阀组上的末端试水装置,采用DN100的排水管进行排水,以1.4L/s的放水流量进行放水,20s后水流指示器开始动作,并且准确报告动作的位置,30s后水力警铃动作,安稳老师采用声级计在1m处测得水力警铃声强为65dB,先锋老师提示5min过去了,消防水泵未见启动,胜利老师发现末端试水装置出口水压越来越小,直到无水,阳光老师在消防控制室报告,火灾报警控制器(联动型)接收到报警阀组压力开关动作信号,自动喷水给水泵未启动,卓越老师在消防控制室内,按下联动控制器上手动控制盘上启泵按钮,直接启动消防水泵,消防水泵在1min的时候正常启动。
1.指出场景中存在的问题及自动喷水给水泵未启动的原因?(4分)

   

顺利消防


  

第2题: 5赞              

2.指出末端试水装置问题水压越来越小,直到无水的原因?(4分)

   

顺利消防


  

第3题: 5赞              

3.除了喷淋水泵的检测外,指出湿式自动喷水灭火系统其他检测的内容。(4分)

   

顺利消防


  

  

每日一练,功力自见!

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119

注册消防工程师考试题库 您的分数:
0