气体灭火系统在施工安装前材料到场检验,(   )应进行全数检查。
A外观
B规格型号
C基本性能
D材质
E严密性


   

老妖精消防


  

第2题: 3赞              

下列关于气体灭火系统管道试验的说法中正确的是(   )。
A气体灭火系统灭火剂输送管道在强度试验合格后还应进行气密性试验,经气压强度试验合格且在试验后未拆卸过的管道可不进行气密性试验
B气压强度试验前,必须用加压介质进行预试验,试验压力宜为0.4 MPa
C试验过程中,每次升压后的稳压时间是5min
D升压梯度为试验压力的5%


   

老妖精消防


  

第3题: 2赞              

气体灭火系统在进行气密性试验前应进行吹扫,吹扫时,管道末端的气体流速不应小于(   )。
A15 m/s 
B12 m/s
C20 m/s
D25 m/s


   

老妖精消防


  

第4题: 2赞              

管道穿过墙壁、楼板处应安装套管。套管公称直径比管道公称直径至少应大2级,穿墙套管长度应与墙厚相等,穿楼板套管长度应高出地板(    ) mm。
A40 
B50
C200 
D500


   

老妖精消防


  

第5题: 2赞              

下列关于灭火剂储存装置安装的说法中,正确的是(   )。
A灭火剂储存装置的泄压装置的泄压方向不应朝向操作面        
B集流管上泄压装置的泄压方向不应朝向操作面
C低压二氧化碳灭火系统的安全阀通过专用的泄压管接到室外                      
D集流管上泄压装置的泄压方向应朝向操作面
E低压二氧化碳灭火系统的安全阀通过公用的泄压管接到室外  


   

老妖精消防


  

第6题: 3赞              

下列关于灭火剂输送管道的连接要求中,正确的是(   )。
A管道与套管间的空隙采用防火封堵材料填塞密实。
B管道末端采用防晃支架固定,支架与末端喷嘴间的距离不大于500mm
C管道的外表面宜涂红色油漆
D每个防护区或保护对象的色环宽度要一致,间距应均匀
E管道穿越墙壁、楼板处要安装套管,套管公称直径比管道公称直径至少大1级


   

老妖精消防


  

第7题: 4赞              

下列关于气体灭火系统组件安装检查中,下列关于安装方式说法不正确的有(   )。
A选择阀安装高度不应超过1.7m            
B气动驱动装置的水平管道采用管卡固定,管卡的间距为1.0m
C安装在吊顶下的带装饰罩的喷嘴,装饰罩紧贴吊顶               
D手动启动、停止按钮安装高度为中心点距地(楼)面1.7 m
E气体喷放指示灯安装在防护区入口的正上方


   

老妖精消防


  

第8题: 2赞              

气体灭火系统气压强度试验应遵守下列规定:试验时,逐步缓慢增加压力,当压力升至试验压力的(   )时,若未发现异状或泄漏,则继续按试验压力的(   )逐级升压,每级稳压(   ),直至(   )。保持压力,检查管道各处,以无变形、无泄漏为合格。
A50%,5%,5min,设计压力值
B50%,10%,3min,试验压力值
C40%,20%,3min,试验压力值
D40%,10%,3min,设计压力值


   

老妖精消防


  

第9题: 2赞              

下列关于建筑耐火等级对应燃烧性能、耐火极限的叙述中,正确的是(   )。
A建筑构件的燃烧性能试验,在试件不变的情况下,试验条件越苛刻,耐火极限越高
B耐火等级为一级的民用建筑及工业建筑,所有构件一般采用不燃性材料制作
C耐火等级为三级的民用建筑,除屋顶承重构件外其他主要构件都不得采用难燃性材料制作
D对于疏散走道两侧隔墙的耐火极限要求,耐火等级为一级的建筑要求比二级高


   

老妖精消防


  

第10题: 5赞              

下列关于气体灭火系统模拟喷气试验的说法中,正确的是(   )。
AIG 541 混合气体灭火系统应采用其充装的灭火剂进行模拟喷气试验
B高压二氧化碳灭火系统宜采用氮气进行模拟喷气试验
C试验采用的储存容器数应为选定试验的防护区或保护对象设计用量所需容器总数的10%
D低压二氧化碳应采用压缩空气进行模拟喷气试验


   

老妖精消防


  

第11题: 5赞              

某单位的图书馆书库采用气体灭火系统进行防护,施工结束后对该气体灭火系统进行调试。下列相关做法中,符合现行国家消防技术标准要求的有(   )。
A模拟喷气试验应选定面积最大的防护区进行
B模拟喷气试验喷放量不应小于设计用量的20%
C卤代烷灭火系统模拟喷气试验宜采用氮气进行
D氮气储存容器数不应少于灭火剂储存容器数的20%,且不得少于5个


   

老妖精消防


  

第12题: 4赞              

检测公司给某单位做气体灭火系统做系统检测时,进行模拟自动启动试验,下列试验结果,符合规范要求的是( )。
A储存容器间内的设备和对应防护区灭火剂管道有明显晃动
B试验气体能喷入被试防护区内
C信号反馈装置动作后,气体防护区外的气体喷放指示灯工作正常
D驱动装置动作可靠


   

老妖精消防


  

第13题: 4赞              

气体灭火系统管道强度试验优先考虑使用水压强度试验,当水压强度试验条件不具备时,可以采用气压强度试验代替,不同的气体灭火系统,气压要求各不相同,根据规范,下列气体灭火系统气压强度试验符合规范要求的是(  )。
A高压二氧化碳系统取95%水压强度试验压力
B低压二氧化碳系统取80%水压强度试验压力
CIG541混合气体灭火系统取13mpa
D七氟丙烷灭火系统取1.5倍最大工作压力


   

老妖精消防


  

第14题: 4赞              

气体灭火系统模拟启动试验应考察的主要项目包括(   )。
A延迟时间与设定时间
B报警信号
C联动设备的动作情况
D驱动装置的动作情况
E喷放时间


   

老妖精消防


  

第15题: 2赞              

气体灭火系统的调试在系统安装完毕,相关的火灾报警系统、开口自动关闭装置、通风机械和防火阀等联动设备的调试完成后进行。调试项目包括(   )。
A模拟联动试验
B模拟启动试验
C模拟喷气试验
D模拟切换操作试验
E强制停止试验


   

老妖精消防


  

第16题: 2赞              

根据《气体灭火系统施工及验收规范》(GB50263),施工结束后对某气体灭火系统进行模拟启动试验调试,其试验结果应满足的要求包括(    )。
A联动设备动作正确             
B延迟时间与设定时间相符,响应时间满足要求
C灭火剂输送管道工作正常               
D驱动装置动作可靠
E有关声、光报警信号正确


   

老妖精消防


  

第17题: 2赞              

在气体灭火系统检测验收中,应检测喷嘴的安装是否设计要求。喷嘴的最大保护高度不应大于(   ),最小保护高度不应小于(   )。
A5.5m,300mm
B6.5m,200mm
C5.5m,200mm
D6.5m,300mm


   

老妖精消防


  

第18题: 2赞              

防护区内设置的预制灭火系统的充压压力不应大于(   )MPa。
A2.5
B4.2 
C4.3
D5.6


   

老妖精消防


  

第19题: 5赞              

某铝塑料材料加工厂房需在加工车间内设置中间仓库储存丙酮,生产所需每昼夜的需要量为1m3。下列设置要求中,符合规范规定的是(   )。
A设置中间仓库储存丙酮,储量为2m3
B中间仓库火灾危险性属于丙类
C中间仓库采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙和1.50h 的不燃性楼板与生产部位分隔
D加工车间内可设置办公室、休息室


   

老妖精消防


  

第20题: 3赞              

对气体灭火系统验收要求错误的说法是(   )。
A检查每个防护区内和入口处的声光报警装置、气体喷放指示灯、入口处的安全标志
B检查驱动气瓶和选择阀的机械应急手动操作处的永久标志
C检查存储装置间的应急照明装置、火灾报警控制装置及地下储存装置间的机械排风装置
D检查每个防护区配置的空气呼吸器

   

老妖精消防


  

  