第1题: 13赞              

华东某市一座建筑高度为58m综合楼,地上12层,地下2层,东西长为90m,南北宽为50m,每层建筑面积均为4500㎡,建筑南侧为消防扑救面。1层至5层为商场,6层为KTV,7至8层为旅馆,9层及以上为办公建筑。地下一层为汽车库,地下二层为设备用房(室内地面与室外出入口地坪高差为8m)。该建筑设置了自动喷水灭火系统、室内外消火栓系统、火灾自动报警系统、防烟排烟系统、建筑灭火器等消防设施。
某消防服务机构受该建筑产权单位委托,对该综合楼的消防设施进行维护保养及检测。维保人员首先对建筑内的自动喷水灭火系统进行了检查,发现商场内采用下垂型标准覆盖面积洒水喷头,并按正方形布置,玻璃球喷头液体色标为黄色。经测量,喷头间距为4m。KTV净空高度为5m,采用特殊响应洒水喷头。水力警铃设在地下二层的消防水泵房内。
消防维保人员对该系统进行了联动检测试验,情况如下:以0.95L/s的流量从末端试水装置处放水,报警阀未启动,当放水流量达到1.00L/s时,报警阀启动。2min后,带延迟器的水力警铃报警,消防控制室收到水流指示器和压力开关的动作信号,但水泵未启动。维保人员将故障记入《自动喷水灭火系统联动试验记录表》,关闭末端试水装置,系统复位。
随后,维保人员对建筑消火栓系统进行检查,发现在北侧及南侧各设有一个室外消火栓,经检测,流量及压力均符合要求。室内消火栓因美观在商场隔墙上隐蔽安装,且并未设置明显标志。用游标卡尺测量后,发现箱体安装的垂直度偏差为4mm,箱体内设置了公称直径65mm的消火栓口,启闭阀门中心距箱侧面为142mm,并配备了一条有内衬里的消防水带。经测量,水带长度为23m,室内消火栓从地下一层开始,层层设置。
对6层KTV设置的灭火器进行检查时发现,灭火器设置类型为MF/ABC4的干粉灭火器。经检查,灭火器的压力、铭牌、设置地点及送检时间均符合要求。
根据以上材料, 回答下列问题:
1. 请简述该综合楼内湿式自动喷水灭火系统在设置上存在哪些问题,并说明原因。

   

作强消防


  

第2题: 15赞              

2. 请简述在湿式系统联动检测试验过程中,是否存在问题并说明理由。

   

作强消防


  

第3题: 10赞              

3. 请分析消防水泵未启动的原因?

   

作强消防


  

第4题: 13赞              

4. 指出室内外消火栓系统设置存在的问题,请说明原因?

   

作强消防


  

第5题: 8赞              

5. KTV场所灭火器配置类型是否符合要求,并简述理由。

   

作强消防


  

  