某歌舞娱乐场所一共6层,层高3. 6m,每层建筑面积1200m2,耐火等级二级,为砖混结构。其中一层为大堂(220m2)、歌舞厅(880m2)和消防控制室(110m2),二层至六层为KTV包间(每个包间的建筑面积不大于200m2)。该建筑设置有消火栓系统和湿式自动喷水灭火系统,消防水池和消防水泵房独立设置,高位消防水箱设置在屋顶消防水箱间内,同时在屋顶水箱间内设有消防稳压装置。维保单位承接该项目的维保工作后,拟对该项目消防设施进行全面检测,在检测中发现:
1. 大堂采用石膏板吊顶,其余部位均采用通透率80%的格栅类吊顶,吊顶下方安装标准响应吊顶型洒水喷头;
2. 检查末端试水装置发现,末端试水装置未设标识,末端试水装置的排水方式为暗排方式排入排水立管,排水立管采用伸顶通气管,管径为DN75;末端试水装置处的阀门关闭状态下检查压力表的读数为0.10MPa,末端试水装置距地面的高度为1. 5m;
3. 在检测过程中发现湿式报警阀组水源侧压力表读数为零;模拟闭式喷头动作、压力开关动作,水泵不能正常启动;开启末端试水装置2min后,末端试水装置处的出水压力为0.03MPa。
根据上述材料,回答下列问题(共20分)
1. 该歌舞娱乐场所选用的洒水喷头是否正确?简要说明理由。

   

张工教育


  

第2题: 11赞              

2. 根据案例描述,确定该建筑自动喷水灭火系统设置场所的火灾危险等级及相应的设计喷水强度、作用面积。

   

张工教育


  

第3题: 2赞              

3. 指出末端试水装置的错误,并说明如何改正。

   

张工教育


  

第4题: 7赞              

4. 请分析年度检测过程中发现的问题,并提出整改措施。

   

张工教育


  

第5题: 6赞              

5. 简述湿式自动喷水灭火系统功能检测的技术要求。

   

张工教育


  

  