第1题: 6赞              

下列关于消防应急灯具的说法中,不正确的是()。
A 消防应急灯具包括消防应急标志灯具和消防应急照明灯具
B 室内高度不大于3.5m的场所,消防应急标志灯底边离门框距离不应大于200mm
C 消防应急标志灯具安装在地面上时,标志灯具表面应与地面平行,与地面高度差不宜大于5mm
D 消防应急照明灯具,在侧面墙上顶部安装时,安装高度不应在距地面1m~2m之间,在距地面1m以下侧面墙上安装时,可采用嵌入式安装

   

老妖精消防


  

第2题: 8赞              

下列关于气体灭火剂储存装置安装的说法中不符合规范要求的是()。
A 集流管应固定在支架、框架上,支架、框架应固定牢靠,支架要做防腐处理
B 低压二氧化碳灭火系统的安全阀应通过专用的泄压管接到室外
C 连接储存容器与集流管间的单向阀的流向指示箭头应指向储存容器
D 集流管上的泄压装置的泄压方向不应朝向操作面


   

老妖精消防


  

第3题: 6赞              

某总建筑面积大于20000m2的地下或半地下商店,相邻区域采用防烟楼梯间进行分隔,下列关于该楼梯间的设计方案中,错误的是()。
A 楼梯间采用耐火极限2.00h的不燃性墙体
B 楼梯间设置自动喷水灭火系统管道
C 楼梯间采用耐火极限1.00h的防火门
D 防烟楼梯间前室的使用面积为6㎡


   

老妖精消防


  

第4题: 9赞              

某8层综合楼,1~3层为商场、4~8层为办公,建筑高度32m,每层建筑面积1100㎡,屋顶设有局部凸出的辅助用房,根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》,该建筑属于()。
A 二类高层商场建筑
B 二类高层公共建筑
C 多层公共建筑
D 一类高层公共建筑

   

老妖精消防


  

第5题: 5赞              

对工业建筑进行防火检查时,首先应确定建筑的火灾危险性,工业建筑的火灾危险性是防火设计的基础,下列仓库的火灾危险性属于乙类的是()。
A 建筑高度12m的漆布仓库
B 建筑高度10m的硝化棉仓库
C 建筑高度23m的大豆油仓库
D 建筑高度20m的漂白粉仓库
E 建筑高度18m的樟脑油仓库


   

老妖精消防


  

第6题: 9赞              

在多层建筑设计中,以下哪个选项不符合疏散楼梯的燃烧性能和耐火极限的要求()。
A 耐火等级为一级时,为不燃烧性,1.50h
B 耐火等级为二级时,为不燃烧性,1.00h
C 耐火等级为三级时,为难燃烧性,0.80h
D 耐火等级为四级时,为可燃性


   

老妖精消防


  

第7题: 8赞              

下列关于建筑物内建筑构件的耐火极限的说法,符合规范要求的是()。
A 二级耐火等级的某办公建筑,其吊顶采用不燃材料,耐火极限0.1h
B 三级耐火等级的某医疗建筑,其吊顶采用难燃材料,耐火极限0.25h
C 二级耐火等级的某建筑的门厅,其吊顶采用难燃材料,耐火极限0.25h
D 四级耐火等级的某住宅建筑,其吊顶采用可燃材料
E 三级耐火等级的某中学教学楼,其吊顶采用不燃材料,耐火极限0.15h


   

老妖精消防


  

第8题: 5赞              

上海市某综合楼,建筑高度28m,地上8层,地下1层;每层建筑面积为1200m2,建筑室外地面标高+1.600m,地下1层室内地面标高-9.200m;建筑内设置有各种用途的场所。对该建筑内各场所进行防火检查,下列做法错误的是(   )。
A 地上四层设有建筑面积400㎡的电影院
B 地下一层设有建筑面积200㎡的歌舞厅
C 地上三层设有建筑面积400㎡的营业厅
D 地下一层设有建筑面积200㎡的老年人公共活动用房


   

老妖精消防


  

第9题: 9赞              

下列关于气体灭火系统功能验收的说法中,正确的是()。
A 设有灭火剂备用量的系统,必须进行模拟切换操作试验且合格
B 柜式气体灭火装置在进行模拟喷气试验时,宜采用自动启动方式且合格
C 使用高压氮气启用选择阀的二氧化碳系统,选择阀必须在容器阀动作之后打开
D 气体灭火系统功能验收时,应按规范要求进行主备电源切换试验并合格
E 卤代烷灭火系统模拟喷气试验宜采用二氧化碳或氮气进行


   

老妖精消防


  

第10题: 6赞              

下列关于干粉灭火系统的组件验收说法不正确的是()。
A 以测量的方法对管道支吊架的间距和位置进行检查
B 应对干粉储存装置专用间的火灾报警控制电源进行验收
C 管道末端的防晃支架与末端喷头间的距离为550mm
D 现场手动启动按钮设置有防护罩


   

老妖精消防


  

第11题: 8赞              

下列关于气体灭火系统管道试验的说法中正确的是(   )。
A 气体灭火系统灭火剂输送管道在强度试验合格后还应进行气密性试验,经气压强度试验合格且在试验后未拆卸过的管道可不进行气密性试验
B 气压强度试验前,必须用加压介质进行预试验,试验压力宜为0.4 MPa
C 试验过程中,每次升压后的稳压时间是5min
D 升压梯度为试验压力的5%

   

老妖精消防


  

第12题: 13赞              

检测公司给某单位做气体灭火系统做系统检测时,进行模拟自动启动试验,下列试验结果,符合规范要求的是( )。
A 储存容器间内的设备和对应防护区灭火剂管道有明显晃动
B 试验气体能喷入被试防护区内
C 信号反馈装置动作后,气体防护区外的气体喷放指示灯工作正常
D 驱动装置动作可靠


   

老妖精消防


  

第13题: 7赞              

下列关于预制灭火系统的直观检查和安装检查要求的说法中,不正确的是(   )。
A 一个防护区设置的预制灭火装置数量不宜超过8台
B 同一防护区设置多台装置时,其相互间的距离不得大于10m
C 防护区内设置的预制灭火系统的充压压力不得大于2.5MPa
D 同一防护区内的预制灭火系统装置多于1台时,必须能同时启动,其动作响应时差不得大于2s
E 预制灭火系统应设自动控制、手动控制和机械应急操作三种启动方式


   

老妖精消防


  

第14题: 8赞              

系统周期性检查是指建筑使用、管理单位按照国家工程建设消防技术标准的要求,对已经投入使用的气体灭火系统的组件、零部件等按照规定检查周期进行的检查、测试。下列项目不属于季度检查项目的是(   )。
A 可燃物的种类、分布情况,防护区的开口情况
B 储存装置间的设备、灭火剂输送管道和支架、吊架的固定,应无松动。
C 连接管应无变形、裂纹及老化
D 对低压二氧化碳储存容器逐个进行称重检查,灭火剂净重不得小于设计储存量的90%


   

老妖精消防


  

第15题: 6赞              

对气体灭火系统进行季度检查时,对(   )储存容器逐个进行称重检查,灭火剂净重不得小于设计储存量的90%。
A 低压二氧化碳   
B 高压二氧化碳              
C 七氟丙烷       
D IG541


   

老妖精消防


  

第16题: 9赞              

干粉灭火系统中喷头在安装前,需逐个核对其型号、规格及喷孔方向是否符合设计要求。对于储气瓶型干粉灭火系统,当采用全淹没灭火系统时,喷头的最大安装高度不应大于(   ) m; 当采用局部应用灭火系统时,喷头的最大安装高度不应大于(  )m。
A 5;4
B 6;5
C 7;6
D 8;7


   

老妖精消防


  

第17题: 5赞              

消防电源在火灾时要持续为消防设备供电,为防止火灾通过消防用电设备供电线路蔓延,应对消防用电设备供电线路采取防火封堵措施。在对防火封堵部位进行检查时,下列情况中不需要采取防火封堵措施的是(   )。
A 穿越不同的防火分区处
B 沿竖井垂直敷设穿越楼板处
C 电缆桥架转弯处      
D 穿越建筑物的外墙处


   

老妖精消防


  

第18题: 8赞              

下列关于干粉灭火系统的试压和吹扫,说法正确的是(   )。
A 系统试压和吹扫的顺序是:强度试验→吹扫→严密性试验
B 一般情况下,系统强度试验采用清水作为介质,当不具备水压强度试验条件时,可采用气压强度试验代替
C 一般情况下,系统严密性试验采用清水作为介质,当不具备水压试验条件时,可采用气压强度试验代替
D 水压强度试验:不大于0.5MPa/s的速率缓慢升压,试验压力为1.5倍系统最大工作压力,达到试验压力后稳压5min,管网无变形、无泄漏为合格
E 气压强度试验:试验压力取1.15倍系统最大工作压力,压力升至50%时,如为发现异状或泄露,则以10%的压力梯度逐级升压,每级稳压3min,直至试验压力管道无变形、无泄漏为合格


   

老妖精消防


  

第19题: 10赞              

下列关于泡沫灭火系统喷泡沫试验的说法中,正确的是(   )。
A 低倍数泡沫灭火系统,当为自动灭火系统时,要以自动和手动控制的方式分别进行
B 中倍数泡沫灭火系统,当为自动灭火系统时,要以自动控制的方式进行
C 低、中倍数泡沫灭火系统,所有防护区均需要进行喷泡沫试验
D 高倍数泡沫灭火系统,应分别以手动和自动控制的方式对防护区进行喷泡沫试验
E 对于高倍数泡沫系统,所有防护区均需要进行喷泡沫试验


   

老妖精消防


  

第20题: 8赞              

下列属于泡沫灭火系统月度维护检查的是(   )。
A 动力源和电气设备工作状况应良好
B 水源及水位指示装置应正常
C 对储罐上的低、中倍数泡沫混合液立管应清除锈渣
D 对消防泵和备用动力进行一次启动试验
E 压力表、管道过滤器、金属软管、管道及附件不应有损伤

   