消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

技术实务强化-20年5月22日-2

更新日期:2020年05月22日

  

第1题: 7赞              

下列关于建筑消防电梯设置的说法,错误的是(   )。
A 建筑层数7层,层高4m的服装厂,可不设消防电梯
B 建筑高度为24m的门诊楼可不设消防电梯
C 埋深10m,总建筑面积3000m2的地下室可不设消防电梯 
D 建筑高度32m的8层电信大楼,每层建筑面积1200m2,可不设消防电梯

   

老妖精消防


  

第2题: 31赞              

某5层金属抛光厂房,建筑高度为24m,耐火等级为二级。该金属抛光厂房与其周围建筑之间防火间距设置合理的是(   )。
A 与东面建筑高度为29m的住宅楼防火间距为30m
B 与西面一类高层公共建筑裙房的防火间距为30m
C 与南面建筑高度为6m的单层医院防火间距为30m
D 与北面耐火等级为三级单层锅炉房防火间距为12m


   

老妖精消防


  

第3题: 8赞              

水喷雾灭火系统的基本设计参数根据其防护目的和保护对象确定。水喷雾灭火系统用于液氨储罐的防护冷却目的时,系统的响应时间不应大于(   )s。
A 60
B 90
C 120
D 300


   

老妖精消防


  

第4题: 6赞              

关于用电设备防火,下列说法中错误的有(   )。
A 卤钨灯和额定功率不小于100w的白炽灯泡的吸顶灯、槽灯、嵌入式灯,其引入线应采用瓷管、矿棉等不燃材料作隔热保护
B 36V以下和220V以上的电源插座应有明显区别,低压插头不能插入较高电压的插座内
C 照明电压一般采用220V,携带式照明灯具的供电电压不应超过24V
D 插座不宜和照明灯接在同一分支回路


   

老妖精消防


  

第5题: 14赞              

下列关于水喷雾灭火系统喷头布置的设计方案中,不正确的是(   )。
A 当按矩形布置时,水雾喷头之间的距离为水雾喷头水雾锥底圆半径的1.2倍
B 当保护对象为可燃气体储罐时,水雾喷头与保护储罐外壁之间的距离为0.8m
C 当按菱形布置时,水雾喷头之间的距离为水雾喷头的水雾锥底圆半径的1.6倍
D 水雾喷头与保护对象之间的距离为水雾喷头的有效射程


   

老妖精消防


  

第6题: 3赞              

下列建筑中,消防用电应采用一级负荷的是(   )。
A 建筑高度为45m的饲料加工厂房 
B 建筑高度为50m的白兰地成品仓库
C 建筑高度为54m的住宅 
D 建筑高度为25m的独立建造的老年人照料设施  


   

老妖精消防


  

第7题: 3赞              

某高层病房楼的消防用电采用一级负荷,并采用柴油发电机组提供备用电源,下列说法中,不正确的是(   )。
A 工作电源与应急电源的负载容量按照由小到大的原则顺序启动
B 电动机类负载启动间隔宜在10s~20s之间
C 线路电压降应不大于供电电压的5%
D 工作电源与应急电源之间,要采用自动切换方式


   

老妖精消防


  

第8题: 1赞              

下列气体灭火系统分类中,按系统的结构特点方式进行分类的是(   )。
A 二氧化碳灭火系统、七氟丙烷灭火系统、惰性气体灭火系统
B 预制灭火系统和管网灭火系统
C 全淹没灭火系统和局部应用灭火系统
D 自压式气体灭火系统、内储压式气体灭火系统、外储压式气体灭火系统


   

老妖精消防


  

第9题: 3赞              

某净空高度为5m的文物资料库设置七氟丙烷气体灭火系统,下列关于系统的设计不符合要求的是(   )。
A 灭火设计浓度采用8%
B 设计喷放时间为10s
C 灭火浸渍时间采用20min
D 灭火设计浓度为灭火浓度的1.3倍


   

老妖精消防


  

第10题: 13赞              

下列关于汽车库、修车库人员安全疏散出口的说法中,不正确的是(   )。
A III类和IV类汽车库、修车库可以设置1个安全出口
B 室内无车道且无人员停留的机械式汽车库可不设置人员安全出口,但应按照规定设置灭火救援用的楼梯间
C 设置在工业与民用建筑内的汽车库,其车辆疏散出口应与其他场所的人员安全出口分开设置
D 单层汽车库室内任一点至室外最近出口的疏散距离不应大于60m


   

老妖精消防


  

第11题: 3赞              

某人防工程内设有商店营业厅、展览厅、电影院和礼堂等多个场所,场所内均设有火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统,并采用不燃材料装修,下列有关防火分区的描述中,错误的是(   )。
A 商店营业厅的防火分区最大允许建筑面积不应大于1000m2
B 展览厅的防火分区中最大一个的建筑面积为1000m2
C 电影院的防火分区最大允许建筑面积不应大于1000m2
D 礼堂观众厅的防火分区中最大一个的建筑面积为1000m2


   

老妖精消防


  

第12题: 5赞              

根据现行国家标准《地铁设计防火标准》(GB 51298-2018),下列关于地铁建筑耐火等级的要求中,不正确的是(   )
A 地下车站的耐火等级应为一级
B 控制中心的耐火等级应为一级
C 地上车站及地上区间的耐火等级应为一级
D 地下车站出入口地面厅、风亭等地面建筑物的耐火等级不低于二级


   

老妖精消防


  

第13题: 18赞              

某5层电玩城,每层建筑面积为800m2, 电玩城内严格按照现行国家工程建设消防技术标准设置了各种消防设施,该电玩城每层划分为一个计算单元,每层设置3个灭火器设置点,则下列说法中正确的是(   )。
A 每个计算单元的最小需配灭火级别为10A
B 每个灭火器设置点的最小需配灭火级别为3A
C 每个灭火器设置点可以配置2具MF/ABC5
D 每个灭火器设置点可以配置3具MF/ABC4


   

老妖精消防


  

第14题: 4赞              

泡沫灭火系统按系统结构可分为固定式系统、半固定式系统、移动式系统,其中移动式系统是指(   )。
A 采用泡沫枪、固定泡沫设置和固定消防水泵供应泡沫混合液的灭火系统
B 泡沫产生器和部分连接管道固定,采用泡沫消防车或机动消防泵,用水带供应泡沫液的灭火系统
C 由消防车或机动消防泵、泡沫比例混合器、移动式泡沫产(发)生装置,用水带临时连接组成的灭火系统
D 采用泡沫枪,泡沫液由消防车供应,水由固定消防水泵供应的灭火系统


   

老妖精消防


  

第15题: 1赞              

某城市新建一条地铁路线,下列关于地铁建筑防火分区的说法中,错误的是(   )。
A 地下车站和站厅公共区可划分为同一个防火分区,站厅公共区的建筑面积不宜大于6000m²
B 地下站厅设备管理区应与站厅、站台公共区划分为不同的防火分区,设备管理区每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于1500m²
C 地上站厅公共区每个防火分区的最大允许建筑面积不宜大于5000m²
D 地上站厅设备管理区应与站台、站厅公共区划分为不同的防火分区,设备管理区每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于2500m²


   

老妖精消防


  

第16题: 2赞              

某油罐区一容量为1000m³的内浮顶油罐用于储存甲醇,选用低倍泡沬灭火系统,喷射方式和泡沫液选择正确的是(   )。
A 采用液上喷射方式,选用蛋白泡沫液
B 采用液下喷射方式,选用抗溶氟蛋白泡沫液
C 采用液上喷射方式,选用抗溶水成膜泡沫液
D 采用半液下喷射方式,选用抗溶水成膜泡沫液


   

老妖精消防


  

第17题: 3赞              

某电力公司配电机房拟配置灭火器,设备电压均在600V以上。下列灭火器类型可以选用的是(   )。
A 二氧化碳灭火器
B 磷酸铵盐灭火器
C 抗溶泡沫灭火器
D 水基型泡沫灭火器


   

老妖精消防


  

第18题: 6赞              

关于火力发电厂的安全疏散,下列说法正确的是(   )。
A 锅炉房应有不少于1个安全出口
B 集中控制楼最远点到直通室外的安全出口的距离不应大于75m
C 主厂房至少应设置1个通至各层的封闭楼梯间(可不通至屋面)
D 配电装置室内最远点到疏散门的直线距离不应大于15m


   

老妖精消防


  

第19题: 6赞              

某市市区隧道内设置了泡沫—水喷淋系统,则在发生火灾时,泡沫混合液连续供给时间不应小于(   )min;泡沫混合液与水的连续供给时间之和应不小于(   )min。
A 15;60
B 10;60
C 15;45
D 10;45


   

老妖精消防


  

第20题: 7赞              

根据现行国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB 51251),下列关于民用建筑防烟系统设计的说法中,正确的是(   )。
A 采用自然通风方式的封闭楼梯间、防烟楼梯间,应在最高部位设置面积不小于1.0m2的固定窗
B 采用自然通风方式的避难层(间)应设有不同朝向的可开启外窗,其有效面积不应小于该避难层(间)地面面积的1%,且每个朝向的面积不应小于2.0㎡
C 建筑高度超过50m的公共建筑和建筑高度超过100m的住宅,其防烟系统应竖向分段独立设置,且公共建筑每段高度不应超过50m,住宅建筑每段高度不应超过100m
D 设置机械加压送风系统的靠外墙的防烟楼梯间,尚应在其外墙上每5层内设置总面积不小于2m2的固定窗

   

老妖精消防


  

  

每日一练,功力自见!

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119

注册消防工程师考试题库 您的分数:
0