消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

综合能力强化-20年4月23日

更新日期:2020年04月23日

  

第1题: 1赞              

根据国家标准《电气火灾监控系统第1部分:电气火灾监控设备》,下列不满足电气火灾监控器功能要求的是()。
A 监控器与探测器之间的连线断路时,控制器应在100s内发出故障信号
B  发生影响监控报警功能的接地在100s内发出故障报警信号
C 监控设备主电源欠压,控制器应在120s内发出故障信号
D 控制器与探测器之间的连线短路时,控制器应在100s内发出故障信号

   

老妖精消防


  

第2题: 4赞              

某建筑内安装的火灾自动报警系统进行调试时,使火灾报警控制器与探测器之间的连线断路,()且显示地址注释信息正确。在故障状态下,使任一非故障部位的探测器发出火灾报警信号,()再使其他探测器发出火灾报警信号,检查控制器的再次报警功能。
A 控制器应在100s内显示故障部件的类型和地址注释信息;控制器应在10s内发出火灾报警声光信号,并记录报警时间
B  控制器应在120s内显示故障部件的类型和地址注释信息;控制器应在10s内发出火灾报警声光信号,并记录报警时间
C 控制器应在100s内显示故障部件的类型和地址注释信息;控制器应在1min内发出火灾报警声光信号,并记录报警时间
D 控制器应在120s内显示故障部件的类型和地址注释信息;控制器应在1min内发出火灾报警声光信号,并记录报警时间


   

老妖精消防


  

第3题: 4赞              

下列不属于可燃气体报警控制器调试内容的是()。
A 屏蔽功能
B  自检功能
C 操作级别
D 主、备电源的自动转换功能


   

老妖精消防


  

第4题: 4赞              

某建筑物内的火灾自动报警系统施工结束后,调试人员对消防联动控制器进行调试,下列调试方法和结果中,正确的是()。
A 当消防联动控制器与火灾探测器之间的连线断路和短路时,消防联动控制器应能在100s内发出故障信号
B  当消防联动控制器与备用电源之间的连线断路和短路时,消防联动控制器应能在100s内发出故障信号
C 使总线隔离器保护范围内的任一点短路,检查总线隔离器的隔离保护功能
D 使至少50个输入/输出模块同时处于动作状态(模块总数少于50个时,使所有模块同时动作),检查消防联动控制器的最大负载功能
E 使任一总线回路上有不少于10只输入/输出模块同时处于动作状态,检查控制器的负载功能


   

老妖精消防


  

第5题: 3赞              

某地消防主管机构对新建的厂房进行检查,对于敷设在顶棚下方的线型感温火灾探测器的检查结果中,符合规范要求的是()。
A 探测器距离顶棚为0.5m
B  探测器距离墙壁的距离为0.8m
C 探测器距离顶棚0.2m
D 探测器距离墙壁为1.4m


   

老妖精消防


  

第6题: 3赞              

在有梁的顶棚上设置感烟探测器、感温探测器。当梁间净距为下列哪项数值时可不计梁对探测器保护面积的影响()。
A 大于1m
B  小于1m
C 大于3m
D 大于5m


   

老妖精消防


  

第7题: 1赞              

某建筑物内设有管路吸气式火灾探测器,下列不符合安装要求的是()。
A 探测器的采样管宜采用水平和垂直结合的布管方式,并应保证至少有两个采样孔在16m以下,并宜有2个采样孔设置在开窗或通风空调对流层下面1m处
B  一个探测单元的采样管总长为250m
C 在回风口处设置起辅助报警作用的采样孔。
D 每个防火分区的采样管独立设置


   

老妖精消防


  

第8题: 1赞              

在宽度小于3m的建筑物内走道顶棚上设置探测器时,下列关于火灾探测器的安装质量查结果中,不符合安装要求的是()。
A 感温探测器的安装间距不应超过10m
B  感烟探测器的安装间距不应超过15m
C 感温及感烟探测器的安装间距均不应超过20m
D 探测器至端墙的距离,不应大于探测器安装间距的一半


   

老妖精消防


  

第9题: 2赞              

某建筑物内设有火灾自动报警系统,下列关于火灾探测器的安装质量检查结果中,符合安装要求的是()。
A 安装在顶棚上的点型感温探测器距空调送风口的水平距离为1m
B  安装在宽度为1.8m的内走道顶棚上的点型感烟探测器的间距为12m
C 大部分探测器水平安装,少数倾斜安装且安装倾斜角不超过60°
D 探测器底座连接导线留有200mm的余量
E 线型感温火灾探测器距墙壁距离为0.5m


   

老妖精消防


  

第10题: 2赞              

对火灾报警系统的组件调试过程中,需要在30s内发出报警信号的是哪一个()。
A 火灾报警控制器
B  管线采样式吸气感烟火灾探测器
C 可燃气体探测器
D 区域显示器

   

老妖精消防


  

  

每日一练,功力自见!

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119

注册消防工程师考试题库 您的分数:
0