第1题: 7赞              

泡沫产生装置进场检验时,下列检查项目中,属于外观检查项目的是(   )。
A 材料材质
B 铭牌标记
C 机械损伤        
D 表面涂层
E 接口封堵


   

老妖精消防


  

第2题: 5赞              

下列关于防火间距不足时的处理对策,在满足防火间距要求并考虑经济合理的前提下,正确的是()。
A改变建筑物的生产或使用性质,尽量减少建筑物的火灾危险性;彻底改变房屋结构的耐火性能,将耐火等级改为一级
B调整生产厂房的部分工艺流程和库房所储存物品的数量;更换全部构件,使所有构件的耐火性能和燃烧性能达到最高
C将建筑物的普通外墙改为防火墙或设置独立的防火墙
D拆除所有耐火等级低、占地面积小、适用性不强且与新建建筑相邻的原有陈旧建筑物


   

老妖精消防


  

第3题: 6赞              

某高层建筑首层为商场,二层至十二层为办公,地下一层部分为汽车库,其余部分为设备区,地下二层为汽车库,室内全部采用不燃材料装修,设有自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统。下列关于该建筑商场及设备区防火分区最大允许建筑面积的说法,正确的是(   )。
A 商场营业厅4000m2;设备区2000m2
B 商场营业厅4000m2;设备区1000m2
C 商场营业厅10000m2;设备区2000m2
D 商场营业厅3000m2;设备区1000m2


   

老妖精消防


  

第4题: 11赞              

某消防工程施工单位在消防水泵安装结束后进行调试,水泵的额定流量为40L/s,扬程为120m。根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》规定,关于消防水泵调试的说法中,正确的是(   )。
A 以自动或手动直接启动消防水泵时,消防水泵在1min内投入正常运行
B 以备用电源切换启动消防水泵时,消防水泵180s内投入正常运行
C 当出流量为设计工作流量的60L/s时,其出口处压力表显示为0.8 MPa
D 消防水泵零流量时, 水泵出水口压力表的显示压力1.7Mpa


   

老妖精消防


  

第5题: 8赞              

对某多层住宅建筑外墙保温及装饰工程施工现场进行检查,发现该建筑外墙保温材料按设计采用燃烧性能为B1级的保温材料。下列外保温系统施工做法中,错误的是(   )。
A 该住宅建筑外墙上门、窗的耐火完整性0.30h
B 该建筑首层防护层厚度为15mm,其他层为6mm
C 屋面板的耐火极限为0.50h,保温材料采用B2级
D 外保温系统中屋面与外墙之间设置的防火隔离带的宽度为500mm


   

老妖精消防


  

第6题: 8赞              

根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》(GB 50720-2011),下列施工现场中,可不设置临时消防救援场地的是(   )。
A 建筑高度为27m、占地面积1600㎡的在建住宅
B 建筑高度15m、占地面积3100㎡的在建初中教学楼
C 建筑高度为24m、占地面积2000㎡的在建写字楼
D 成组布置的13栋,建筑高度均为9m的三层临时用房


   

老妖精消防


  

第7题: 8赞              

水喷雾灭火系统运行周期性维护管理中,下列检查项目中属于每月检查项目的是(   )。
A 消防水泵和备用动力进行1次启动试验
B 检查消防水池、消防水箱,确保消防储备水位符合设计要求
C 室外阀门井中进水管上的控制阀门,核实其处于全开启状态
D 检查系统启动、报警功能以及出水情况是否正常


   

老妖精消防


  

第8题: 8赞              

某工业园区内的电视机装配厂房,建筑高度30m,共6层,该厂房的东西南北侧均有相应建筑,东侧为相同建筑高度的服装加工厂,西侧为二级耐火等级的多层办公楼,南侧为员工宿舍,建筑高度36m,耐火等级二级,北侧为三级耐火等级的2层商店建筑。现对该厂房周围的建筑进行防火检查,不符合国家标准要求的是(   )
A 东侧服装加工厂与厂房相邻侧为防火墙,且屋顶耐火极限为1.00h,防火间距为3m
B 西侧多层办公楼与该厂房相距13m
C 南侧员工宿舍与该厂房相距15m
D 北侧商店建筑与该厂房相距13m


   

老妖精消防


  

第9题: 8赞              

根据《社会消防安全教育培训规定》(公安部令109号),不属于对职工进行消防安全教育培训的重点内容是()。
A人员疏散逃生知识
B组织、引导在场群众疏散的知识和技能
C防火灭火措施
D灭火器材的操作使用方法


   

老妖精消防


  

第10题: 6赞              

某多层面粉厂房,室内设有面粉碾磨车间,该车间与楼梯间相通,该建筑室内并设置有其他相应的防爆措施,下列有关该建筑室内防爆的措施,做法正确的是(   )。
A 碾磨车间布置在首层靠外墙部位
B 碾磨车间内表面采用表面光滑、平整的水泥地面
C 碾磨车间与楼梯间连通位置设有门斗,门斗的疏散门采用甲级防火门
D 碾磨车间内设置有地沟,在地沟上敷设带网孔的盖板,方便使用吸尘器清除地沟内的粉尘


   

老妖精消防


  

第11题: 7赞              

某建筑设有防火卷帘系统,检测疏散通道上设置的防火卷帘的联动控制功能,下列描述符合规范要求的有()。
A防火分区内任两只独立的感烟火灾探测器的报警信号应联动控制防火卷帘下降至距楼面1.8m处
B任一只专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号,应联动控制防火卷帘下降至楼板面
C任一只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器的报警信号,应联动控制防火卷帘下降至楼板面
D在卷帘的任一侧距卷帘纵深0.5?5m内应设置不少于2只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器
E由消防联动控制器控制防火卷帘的升降


   

老妖精消防


  

第12题: 3赞              

下列关于火灾自动报警系统维护保养的相关描述中,不符合现行规范《火灾探测报警产品的维修保养与报废》要求的是()。
A没有报脏功能的探测器,产品说明书没有明确要求的,应每2年淸洗或标定一次
B用专业工艺设备清洗点型感烟探测器的传感部件和线路板,清洗后应标定探测器响应阈值
C采用专用的检测仪器检査点型感温火灾探测器是否发出火灾报警信号
D对不可恢复的探测器采用模拟火灾的办法检査其能否发出火灾报警信号


   

老妖精消防


  

第13题: 4赞              

喷头是自动喷水灭火系统的重要组件,为了避免喷头在生产、出厂检验、运输等过程中出现的产品质量问题而引发安装缺陷,喷头到场后,除了要检查喷头外观之外,还需要对喷头的密封性能进行检查,下列检查闭式喷头密封性能试验检查的说法中,不正确的是()。
A密封性能试验的试验压力为系统工作压力,保压时间不少于3min
B密封性能试验数量为每批到场喷头的1%,且不少于5只
C试验以喷头无渗漏、无损伤判定为合格,有2只及以上不合格时,不得使用该批喷头
D当仅有1只不合格时,应再抽查2%,且不得少于10只


   

老妖精消防


  

第14题: 4赞              

根据现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261),下列对喷淋消防泵检测验收结果中,不符合要求的是()
A消防水泵停泵时,水锤消除设施后的压力为水泵出口额定压力1.5倍
B消防水泵吸水管、出水管上的控制阀应锁定在常开位置,并有明显标记
C备用电源切换时,消防水泵在55s投入正常运行
D湿式自动喷水灭火系统的最有利点做末端放水试验时,自放水开始至水泵启动时间为4min


   

老妖精消防


  

第15题: 8赞              

下列关于干式报警阀组及附件安装时的做法中正确的是()。
A干式系统适用于环境温度低于4℃的场所,故干式报警阀可安装在环境温度低于4℃的房间内
B安装完成后,应向报警阀气室注入高度为50mm~100mm的清水
C低气压预报警装置应安装在供水干管一侧
D充气连接管接口应在报警阀气室充注水位以上部位,且充气连接管的直径不应小于10mm


   

老妖精消防


  

第16题: 6赞              

某地新建一座综合楼室内安装自动喷水灭火系统,委托消防检测机构对该系统进行验收检查,下列检查结果中,符合消防相关技术标准要求的是()。
A经测量,管道横向安装坡度为0.02~0.05,且坡向排水管
B各种规格喷头备用量不小于安装总数的1%,且不少于10个
C在湿式系统末端试水装置处放水,自放水开始至水泵启动时间为4mim
D在距水力警铃3m远处测量警铃的声强为65dB
E消防水泵停泵时,测量水锤消除设施后的压力为水泵出口额定压力的1.5倍


   

老妖精消防


  

第17题: 4赞              

某消防技术检测机构对湿式自动喷水灭火系统进行年度检测,开启末端试水装置处放水,压力开关和水流指示器均正常动作,但消防水泵却没有正常自动启动,机械应急启动可以正常启动消防水泵,可排除消防水泵未启动的原因是()。
A水泵控制柜启动控制置于手动启动档
B主电源故障
C压力开关至消防水泵控制柜的控制线路故障
D控制柜电气元件损坏


   

老妖精消防


  

第18题: 4赞              

根据现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261)的要求,()应对系统所有的末端试水阀和报警阀旁的放水试验阀进行一次放水试验,检查系统启动、报警功能以及出水情况是否正常。
A每日
B每月
C每季度
D每年


   

老妖精消防


  

第19题: 4赞              

李某是某消防技术服务机构部门经理,张某在其负责业务范围内出具了对某五星级酒店消防设施检测的虚假文件,根据《中华人民共和国消防法》应责令改正,并对消防技术服务机构和李某处分别处以()罚款。
A十万元,九万元
B八万元,八万元
C七万元,六万元
D六万元,四万元


   

老妖精消防


  

第20题: 4赞              

注册消防工程师职业道德最根本的原则中,属于行业的“通行证”的是()。
A维护公共安全原则
B依法执业原则
C诚实守信原则
D客观公正原则

   

老妖精消防


  

  