第1题: 15赞              

城市消防远程监控系统能够对联网用户的建筑消防设施进行实时状态监测,实现对联网用户的火灾报警信息、建筑消防设施运行状态以及消防安全管理信息的接收、查询和管理,并为联网用户提供信息服务。下列关于城市消防远程监控系统相关说法中不正确的是()。
A 信息查询系统应设置在监控中心
B 监控中心由报警受理系统、信息查询系统、用户服务系统三个主要子系统组成
C 监控中心的火灾报警信息、建筑消防设施运行状态信息等记录保存周期不应小于2年
D 录音文件的保存周期不应少于6个月


   

老妖精消防


  

第2题: 12赞              

关于消防评估相关概念的表述,下列说法不正确的是()。
A 凡是存在火灾隐患的地方就一定会有火灾风险
B 凡是有火灾风险的地方就一定会存在火灾隐患
C 火灾风险评估可分为预先评估和现状评估
D 消防安全评估属于风险管理的范畴


   

老妖精消防


  

第3题: 16赞              

根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》,下列关于建筑构件耐火极限说法中,错误的是(   )。
A 二级耐火等级多层厂房和多层仓库内采用预应力钢筋混凝土的楼板,其耐火极限不应低于0.75h
B 一、二级耐火等级厂房(仓库)的上人平屋顶,其屋面板的耐火极限分别不应低于1.50h和1.00h
C 一、二级耐火等级民用建筑的非承重外墙,其耐火极限不应低于0.75h
D 建筑高度大于100m的民用建筑,其楼板的耐火极限不应低于2.00h


   

老妖精消防


  

第4题: 15赞              

根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》,下列关于电气火灾监控系统说法正确的是(   )。
A 保护对象为1000V以上的供电线路,测温式电气火灾监控探测器应采用接触式设置
B 在供电线路泄露电流大于500mA时,宜在其下一级配电柜(箱)设置
C 剩余电流式电气火灾型监控探测器设置在IT系统的配电线路和消防配电线路中
D 具有探测线路故障电弧功能的电气火灾探测器,其保护线路的长度不宜大于1000m


   

老妖精消防


  

第5题: 14赞              

下列关于洁净厂房的防火设计,说法正确的是(   )。
A 洁净厂房的耐火等级应为一级
B 洁净生产区与一般生产区之间应设置耐火极限不低于1.00h的隔墙分隔,隔墙上的门窗耐火极限不应低于0.50h
C 甲、乙类生产的洁净厂房,单层建造时,防火分区最大允许建筑面积宜为3000m2,多层建造时,防火分区最大建筑面积宜为2000m2
D 乙类生产厂房每层的生产洁净区厂房,总建筑面积不超过150m2,且同一时间内的生产人员总数不超过10人时,可设置一个安全出口


   

老妖精消防


  

第6题: 18赞              

消防给水系统采用分区供水时,在消防车允许供水压力范围内应在()设置水泵接合器。
A 低区
B 中区
C 高区
D 每个区


   

老妖精消防


  

第7题: 13赞              

系统响应时间不大于120s的水喷雾灭火系统,应设置雨淋报警阀组,下列关于采用传动管启动水喷雾灭火系统的做法中错误的是(   )。
A 雨淋报警阀组可通过电动开启
B 雨淋报警阀组可通过气动开启
C 系统利用闭式喷头来探测火灾
D 雨淋报警阀组可通过液动开启


   

老妖精消防


  

第8题: 11赞              

下列关于防火墙、防火卷帘、防火门的设置描述中,错误的是( )。
A 防火墙横截面中心线水平距离天窗端面大于4m,且天窗端面为可燃性墙体时,并采取防止火灾蔓延的措施
B 防火墙确需设置在内转角处,内转角两侧为乙类防火窗,窗口边缘距离为3.5m
C 防火卷帘应具有火灾时靠自重自动关闭的功能,需在火灾自动降落的防火卷帘,应具有信号反馈的功能,防火卷帘应具有防火分隔功能,可不具备防烟性能
D 防烟楼梯间及其前室,不应设置卷帘


   

老妖精消防


  

第9题: 7赞              

下列关于气压罐的说法中,不正确的是()。
A设置稳压泵的临时高压消防给水系统应设置气压罐防止稳压泵频繁启停的技术措施
B当采用气压水罐时,其调节容积应根据稳压泵启泵次数不大于15次/h计算确定
C气压罐有效储水容积不宜小于300L
D气压罐容积越大,稳压泵启动的次数相对较少


   

老妖精消防


  

第10题: 7赞              

扩散燃烧和预混燃烧是生活中常见的气体燃烧方式。下列说法中错误的是(  )。
A 预混燃烧是可燃物与助燃物分子在进入燃烧反应区之前已经相互接触、充分混合的燃烧
B 预混燃烧中,若可燃混合气体在管口流速大于燃烧速度,则会发生“回火”
C 扩散燃烧是可燃物与助燃物分子在进入燃烧反应区之前没有充分接触、混合的燃烧
D 扩散燃烧的特点为:燃烧比较稳定,火焰温度相对较低,扩散火焰不运动,可燃气体与气体氧化剂的混合在可燃气体喷口进行,燃烧过程不发生回火现象


   

老妖精消防


  

第11题: 7赞              

用于防火分隔的下沉式广场等室外开敞空间,应符合国家现行消防技术标准的要求,下列关于下沉式广场等室外开敞空间的说法中,正确的是()。
A 室外开敞空间除用于人员疏散以外,不得用于其他商业或可能导致火灾蔓延的用途
B 室外开敞空间用于疏散的净面积不小于150m²
C 防风雨篷的开口设置百叶时,百叶的有效排烟面积可按照百叶通风口面积的40%计算
D 下沉式广场等室外开敞空间应至少设置2部疏散楼梯


   

老妖精消防


  

第12题: 33赞              

为了在火灾初期不影响机械排烟,又能在火灾规模较大后及时地排出烟和热,因此在设置机械排烟系统的房间要求加设可破拆的固定窗。下列建筑或部位,当设置机械排烟系统时,尚应在外墙或屋顶设置固定窗的是(   )。
A 每层建筑面积2000㎡的木器厂房
B 每层建筑面积3000㎡的商场
C 总建筑面积1500㎡的娱乐会所
D 展览建筑中长度60m的走道


   

老妖精消防


  

第13题: 13赞              

下列关于排烟系统联动控制的相关说法中不正确的是( )。 
A 火灾自动报警系统应在60s内联动相应防烟分区的全部活动挡烟垂壁
B 火灾自动报警系统应在15s内联动开启相应防烟分区的全部排烟阀、排烟口、排烟风机和补风设施
C 带有温控功能自动排烟窗,其温控释放温度应大于环境温度30℃且小于100℃
D 担负两个及以上防烟分区的排烟系统,应仅打开着火防烟分区的排烟阀或排烟口,其它防烟分区的排烟阀或排烟口应呈关闭状态


   

老妖精消防


  

第14题: 13赞              

防排烟系统是火灾中比较重要的消防设施,下列关于建筑防烟系统联动控制要求的做法中不符合规范要求的是(   )。
A 常闭加压送风口开启由其所在防火分区内两只独立火灾探测器的报警信号作为联动触发信号
B 加压送风机启动可由其所在防火分区内的一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号作为触发信号
C 楼梯间的前室或合用前室的加压送风系统中任一常闭加压送风口开启时,联动启动该楼梯间各楼层的前室及合用前室内的常闭加压送风口
D 由同一防烟分区内且位于电动挡烟垂壁附近的两只独立的感烟火灾探测器的报警信号,作为电动挡烟垂壁降落的联动触发信号


   

老妖精消防


  

第15题: 15赞              

绿色节能建筑是我国未来建筑的发展趋势,下列关于应急照明及疏散只是系统中灯具的选择符合规范要求的是(   )。
A 采用蓄光型指示标志替代消防应急标志灯具
B 设置在距地面8m及以下的灯具应选择B型灯具
C 设置在距地面1m及以下的标志灯的面板采用玻璃材质
D 室内高度5m的场所,选择特大型标志灯


   

老妖精消防


  

第16题: 13赞              

下列建筑需要设置排烟设施的场所有(   )。
A 设置在一、二、三层且房间建筑面积大于100m2的歌舞娱乐放映游艺场所,设置在四层及以上楼层、地下或半地下室的歌舞娱乐放映游艺场所
B 中庭
C 人员、可燃物较多的丙类生产场所
D 丙类厂房中建筑面积大于300m2且经常有人停留或可燃物较多的地上房间
E 建筑面积大于3000m2的丁类生产车间


   

老妖精消防


  

第17题: 14赞              

下列关于机械补风系统的说法错误的是(   )。
A 补风口与排烟口水平距离不应少于5m
B 防火门、窗可以用作补风设施。
C 补风管道耐火极限不应低于0.5h,当补风管道跨越防火分区时,管道的耐火极限不应小于1.5h
D 机械补风口的风速不宜大于10m/s


   

老妖精消防


  

第18题: 15赞              

下列关于机械加压送风机的设置和选择中,不符合规范要求的是(   )。
A 送风机的进风口应直通室外,且采取防止烟气被吸入措施
B 机械加压送风机宜采用轴流风机或中、高压离心风机
C 风机外壳至墙壁或其他设备的距离不应小于600mm
D 竖向设置的送风机进风口应设置在排烟出口的下方


   

老妖精消防


  

第19题: 8赞              

机械加压送风系统的构成包括(   )。
A 挡烟垂壁
B 送风口
C 吸风口
D 送风机
E 送风管道


   

老妖精消防


  

第20题: 16赞              

下列关于消防应急照明和疏散指示系统联动控制的说法中正确的是(   )。
A 确认火灾后,同时启动全楼疏散通道的消防应急照明和疏散指示系统,系统全部投入应急状态的启动时间≤5s
B 消防联动控制器应具有切断火灾区域及相关区域的非消防电源的功能
C 火灾时可以不应切掉的非消防电源有:生活给水泵、安全防范系统设施及自动扶梯
D 火灾时可以立即切掉的非消防电源有:自动扶梯、排污泵及正常照明等

   

老妖精消防


  

  