第1题: 9赞              

下列建筑中,建筑分类划分正确的有(   )。
A 某商场共五层,层高 5m,每层建筑面积1200m2,属于一类高层公共建筑 
B 某公共建筑的建筑高度为48m,层高4m,每层面积 1200m2,1~6层为办公,7~12 层为住宅,属于二类高层公共建筑
C 某市一座医院,建筑高度24m,该医院属于一类高层公共建筑 
D 某独立建造的7层老年人照料设施,建筑高度为28m,属于一类高层公共建筑 
E 建筑高度为33m的员工宿舍楼,属于二类高层住宅建筑

   

老妖精消防


  

第2题: 27赞              

 火灾自动报警系统的布线包括供电线路、信号传输线路和控制线路,这些线路是火灾自动报警系统完成报警和控制功能的重要组成部分,下列关于布线设计要求的说法中,正确的是(   )。
A 火灾自动报警系统的供电线路、报警总线应采用阻燃耐火电线电缆
B 不同防火分区的线路不应穿入同一根管内
C 消防联动控制线路应采用耐火铜芯电线电缆
D 消防应急广播和消防专用电话传输线路应采用阻燃或阻燃耐火电线电缆
E 线路明敷设时,应采用金属管或B1级以上的刚性塑料管保护


   

老妖精消防


  

第3题: 14赞              

 某商业综合建筑,地上6层,地下2层,每层建筑面积为2000m2,地下一层为库房和设备用房,地下二层为汽车库和设备用房,地上各层功能包含商业营业厅、电影院、餐饮区、歌舞娱乐等场所。该建筑内设置的柴油发电机房的下列设计方案中,错误的是(   )。
A 柴油发电机房选用碳酸氢钠干粉灭火器
B 将柴油发电机房设置在地下一层靠外墙部位
C 柴油发电机房采用耐火极限为2.00h的不燃性楼板与其他部位分隔
D 总储存量为1m3的储油间与发电机房之间用3.00h的防火墙和甲级防火门分隔
E 燃料供给管道在进入建筑物前和设备间内的管道上均应设置自动和手动切断阀


   

老妖精消防


  

第4题: 8赞              

 下列关于室内消火栓设置/布置要求的说法中,正确的是(   )。
A 建筑高度小于或等于54m且每单元设置一部疏散楼梯的住宅可采用1支消防水枪的1股充实水柱到达室内任何部位
B 同一楼梯间及其附近不同层设置的室内消火栓,其平面布置宜相同
C 室内消火栓栓口的位置应距地面高度宜为1.1m
D 某高层商业楼屋顶设有停机坪,消火栓距停机坪机位边缘的距离7m
E 对于消火栓按2支消防水枪的2股充实水柱布置的建筑物,消火栓的布置间距不应大于50m


   

老妖精消防


  

第5题: 14赞              

 在消防机构对建筑外墙装饰材料进行的消防监督检查中,下列不符合现行有关国家工程建设消防技术标准要求的是(   )。
A 建筑高度60m的商业建筑,采用玻璃幕墙进行装饰
B 建筑高度45m的办公建筑,采用难燃胶合板进行装饰
C 建筑高度24m的教学建筑,采用PVC塑料护墙板进行装饰
D 建筑高度15m的展览建筑,采用木质人造板进行装饰
E 建筑高度58m的旅馆建筑,采用防火塑料装饰板进行装饰


   

老妖精消防


  

第6题: 5赞              

 下列建筑的疏散楼梯,可采用封闭楼梯间的是(   )。
A 7层且建筑高度28.7m的电信大楼,每层建筑面积1200m2
B 8层且建筑高度32m的医院门诊楼
C 高层办公建筑的裙房,高层主体与裙房之间设置防火墙
D 4层且建筑高度18m的沥青加工厂房
E 建筑高度33m的石棉加工厂房,每层人数15人


   

老妖精消防


  

第7题: 12赞              

 某医院病房楼,设有火灾自动报警系统、湿式自动喷水灭火系统等消防设施,对自动喷水灭火系统进行检查时,以下(   )组件需要与火灾自动报警系统线路相连接。
A 压力开关
B 末端试水装置
C 信号蝶阀
D 水流指示器
E 电磁阀


   

老妖精消防


  

第8题: 34赞              

  某建筑高度62m的宾馆,周边设置有多个二级耐火等级建筑,下列关于该宾馆与周边建(构)筑物防火间距的做法中,正确的有(   )。
A 与综合办公楼(建筑高度27m)的防火间距11m
B 与苯甲酸厂房(建筑高度7.5m)的防火间距25m
C 与县级高级中学(建筑高度15m)的防火间距12m
D 与10kV的预装式变电站采用防火墙贴邻
E 与陶瓷制品的烧成厂房(建筑高度6m)的防火间距13m


   

老妖精消防


  

第9题: 9赞              

 下列场所宜采用由火灾自动报警系统和充气管道上设置的压力开关控制的预作用系统的是(   )。
A 系统处于准工作状态时严禁误喷的场所
B 系统处于准工作状态时严禁管道充水的场所
C 用于替代干式系统的场所
D 闭式洒水喷头的开放不能及时使喷水有效覆盖着火区域的场所
E 必须迅速扑救初期火灾的场所


   

老妖精消防


  

第10题: 13赞              

下列关于自动喷水灭火系统中喷头选型的说法,正确的是(   )。
A 顶板为水平面的医院病房内采用边墙型喷头
B 顶板为水平面且无障碍物影响喷头洒水的场所,可采用扩大覆盖面积洒水喷头
C 中庭环廊采用RTI=50(m·s)0.5的喷头
D 自动喷水防护冷却系统不应采用边墙型洒水喷头
E 设置在地下一层的购物商场应采用早期抑制快速响应喷头


   

老妖精消防


  

第11题: 17赞              

 汽车库、修车库的汽车疏散出口总数不应少于2个,且应分散布置。当符合下列(   )条件时,可设置1个汽车疏散出口。
A 设置双车道汽车疏散出口的III类地上汽车库
B IV类汽车库
C 设置双车道汽车疏散出口、停车数量小于或等于100辆且建筑面积小于5000m2的地下或半地下汽车库
D 机械式汽车库
E II类、III类、IV类修车库


   

老妖精消防


  

第12题: 8赞              

 在平时无人工作的防护区内,气体灭火控制器、泡沫灭火控制器可设置为无延迟喷射,在接受到满足联动逻辑关系的首个联动触发信号后,应执行的操作是(   )。
A 关闭防护区域的送(排)风机及送(排)风阀门
B 停止通风和空气调节系统及关闭设置在该防护区域的电动防火阀
C 关闭设置在该防护区域内的火灾声光报警器
D 启动气体灭火装置、泡沫灭火装置
E 联动控制防护区域开口封闭装置的启动,包括关闭防护区域的门、窗


   

老妖精消防


  

第13题: 10赞              

某石油库储罐区,储罐区设有5个储存乙醇的固定顶储罐,单罐容积为12000m3,直径为38m,现需在该储罐区设置泡沫灭火系统,则下列说法符合规范要求的是(   )。
A 该系统可以选用半液下泡沫灭火系统 
B 该系统泡沫液必须采用抗溶性泡沫液
C 该泡沫系统宜选用立式泡沫产生器 
D 泡沬混合液的连续供给时间为30min 
E 采用泡沫炮作为该储罐的主要灭火设施


   

老妖精消防


  

第14题: 15赞              

人防工程是为保障人民防空指挥、通讯、掩蔽人员等免受或减轻核、化、生武器和常规炸弹杀伤破坏而专门建造的防护建筑。在人防工程中不能设置部分场所,关于人防工程,下列说法错误的是(   )。
A 人防工程内可以储存液化石油气
B 人防工程内的营业厅不得设置在地下三层及三层以下,地下商店的总建筑面积大于20000m2时,应采用防火墙分隔
C 人防工程内可以设置托儿所、幼儿园,但不得设置残疾人员活动场所
D 医院病房可以设置在人防工程的地下一层,室内地面与室外出入口地坪高差不应大于10m
E 位于人防内的消防控制室应采用2.00h的防火隔墙和1.50h的难燃性楼板与建筑其他部位分隔,分隔处的门应采用甲级防火门


   

老妖精消防


  

第15题: 13赞              

 某建筑高度为27m的商业建筑,中部设置一个面积为800m2、贯穿建筑地上6层的中庭、该中庭同时设置线型光束感烟火灾探测器和图像型火灾探测器,中庭的环廊设置点型感烟火灾探测器,环廊与中庭之间无防烟分隔,中庭顶部设置机械排烟设施。下列报警信号中,不可作为该中庭顶部机械排烟设施开启联动触发信号的有(   )。
A 中庭任一线型光束感火灾烟探测器和任一图像型火焰探测器的报警信号
B 中庭任一火灾探测器和环廊任一火灾探测器的报警信号
C 与中庭相邻两个商铺内各任一火灾探测器的报警信号
D 中庭任意两个火灾探测器的报警信号
E 环廊任一点型感烟火灾探测器及其相邻商铺内任一火灾探测器的报警信号


   

老妖精消防


  

第16题: 5赞              

 根据《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116-2013)的规定,在建筑内设置有格栅吊顶时,下列关于感温火灾探测器设置的说法中,正确的是(   )。
A 镂空面积与总面积的比例不大于30%时,探测器应设置在吊顶下方
B 镂空面积与总面积的比例为45%时,探测器应设置在吊顶上方
C 探测器设置在吊顶上方且火警确认灯无法观察到时,应在吊顶内设置火警确认灯
D 镂空面积与总面积的比例为15%~30%时,探测器的设置部位应根据实际试验结果确定
E 地铁站台镂空面积与总面积的比例为35%时,探测器宜同时设置在吊顶上方和下方


   

老妖精消防


  

第17题: 11赞              

 最小割集在事故树分析中起着非常重要的作用,其作用主要包括(   )。
A 表示系统的危险性
B 表示系统的安全性
C 表示顶事件发生的原因组合
D 为降低系统的危险性提出控制方向和预防措施
E 选取确保系统安全的最佳方案


   

老妖精消防


  

第18题: 11赞              

 下列哪些场所不宜选择点型感温火灾探测器(   )。
A 面粉加工车间
B 可能产生阴燃火的场所
C 需要联动熄灭“安全出口”标志灯的安全出口内侧
D 高海拔地区
E 火灾发生需要及时报警的场所


   

老妖精消防


  

第19题: 15赞              

 下列关于气体灭火系统的灭火机理及适用范围,说法不正确的是(   )。
A IG541混合气体灭火系统适用于扑救主燃料为液体的火灾
B 七氟丙烷灭火系统可用于扑救可燃固体物质的深位火灾
C 气体灭火系统不适用于活泼金属火灾
D 七氟丙烷灭火系统可用于保护精密仪器设备
E 气体灭火系统不适用于扑救硝化纤维火灾


   

老妖精消防


  

第20题: 6赞              

 下列对于某博物馆疏散通道上设置的防火卷帘的消防联动控制设计的说法,符合规范要求的是(   )。
A 在卷帘的任一侧距卷帘纵深0.5~5m内应分别设置不少于两只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器
B 防火分区内任两只独立的感烟火灾探测器或任一只专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号作为防火卷帘下降的后续联动触发信号
C 任一只专门用于联动防火卷帘感烟火灾探测器的报警信号作为防火卷帘下降的首个触发信号,联动控制防火卷帘下降至距楼板面1.8m处
D 任一只专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号作为防火卷帘下降的后续联动触发信号,联动控制防火卷帘下降至楼板面
E 手动控制方式,应由防火卷帘两侧设置的手动控制按钮控制防火卷帘的升降,并应能在消防控制室内的消防联动控制器上手动控制防火卷帘的降落

   