消防水泵接合器投入使用前,消防检测单位需要对已安装完成的消防水泵接合器进行检测验收,合格后方可投入使用。下列检测验收内容中,不符合检测验收要求的是()。
A 水泵接合器的安全阀及止回阀安装位置和方向应正确,阀门启闭应灵活
B 消防水泵接合器的数量及进水管位置应符合设计要求,并采用消防车车载消防水泵进行充水试验,供水最有利点的压力、流量应符合设计要求
C 消火栓水泵接合器与消防通道之间不应设有妨碍消防车加压供水的障碍物
D 当有分区供水时应确定消防车的最大供水高度和接力泵的设置位置的合理性


   

老妖精消防


  

第2题: 6赞              

某消防技术服务机构对已完工的防排烟系统进行检测,下列选项中不符合要求的是(   )。
A 采用发烟器分别对消防电梯前室及附近的两只感烟探测器进行模拟火灾试验,待相应的正压送风机启动后,使用风速仪对消防电梯前室设置的送风口处的风速进行测量,获得测量结果并观察消防联动控制器是否接收到相应正压送风的动作信号
B 对二层商场电动挡烟垂壁附近的一只感烟探测器进行发烟试验,观察电动排烟垂壁的自动降落情况
C 手动打开设在地下车库的排烟阀,待相应的排烟风机启动后,使用风速仪对排烟口处的风速进行测量,获得测量结果并观察消防联动控制器是否接收到相应排烟阀、排烟风机的动作信号
D 启动地下车库的排烟系统,手动关闭排烟风机入口处总管上设置的排烟防火阀,观察排烟风机的运行状态及消防联动控制器接收到相应排烟阀、排烟风机动作信号的有关情况
E 某商场的一防火分区设机械排烟系统,共10个防烟分区,其中有一个防烟分区设置了两个排烟口,当进行模拟火灾试验时,发现该防烟分区只有一个排烟口动作


   

老妖精消防


  

第3题: 8赞              

以下(   )可设置1个安全出口或1部疏散楼梯。
A 防火分区建筑面积不大于200m2的地下或半地下设备间
B 除歌舞娱乐放映游艺场所外,防火分区建筑面积不大于50m2且经常停留人数不超过15人的其他地下或半地下建筑(室)
C 多层重要公共建筑(每层建筑面积5000m2)顶层局部升高2层,每层面积不超过200m2,每层人数均为40人的高出部分
D 建筑面积不大于200m2的地下或半地下设备间
E 建筑面积不大于50m2且经常停留人数不超过15人的位于地下一层的社区便利店


   

老妖精消防


  

第4题: 3赞              

下列关于消防给水架空管道刷涂油漆的说法中,正确的是(   )。
A 架空管道外应刷红色油漆或涂红色环圈标志
B 架空管道应注明管道名称和水流方向标识
C 红色环圈标志,宽度不应小于20mm,间隔不宜大于4m
D 在一个独立的单元内红色环圈标志不宜少于2处
E 在有特殊装修要求的场所,消防给水架空管道可刷成各种颜色,且不涂红色环圈标志


   

老妖精消防


  

第5题: 4赞              

根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》(GB50016),某消防单位对民用建筑的安全出口和疏散楼梯进行消防安全检查。下列检查结果符合规范要求的是()。
A 耐火等级二级的单层超市,总建筑面积200m2,平时最多用餐人数为60人,设置了1个安全出口
B 耐火等级二级的4层办公楼,每层建筑面积200m2,整栋楼平时最多上班人数为50人,设置了1部疏散楼梯
C 耐火等级二级的单层成人舞蹈培训教室,总建筑面积200m2,平时上课最多人数为40人,设置了1个安全出口
D 耐火等级二级的3层家具城,每层建筑面积200m2,每层最多人数为50人,设置1部疏散楼梯


   

老妖精消防


  

第6题: 3赞              

防排烟工程竣工验收时,施工单位应提供下列资料(   )。
A 竣工验收申请报告
B 工程质量事故报告
C 施工人员施工登记记录
D 防烟、排烟系统施工过程质量检查记录
E 防排烟系统调试记录


   

老妖精消防


  

第7题: 3赞              

对于高层旅馆建筑,疏散走道两侧均布置有房间时,在检查该建筑疏散走道的净宽度时,应检查其最小净宽度;根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》(GB50016),该建筑疏散走道的最小净宽度为()m。
A 1.30
B 1.40
C 1.50
D 1.20


   

老妖精消防


  

第8题: 2赞              

下列关于室内外消火栓系统施工安装的描述中不正确的是()。
A 室外消火栓系统安装顺序:主干管、干管、分支管、横管、垂直管
B 室外消火栓系统水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点
C 管井的消防立管采用从下至上的安装顺序
D 管网安装完毕后,按照强度试验、严密性试验、冲洗的顺序进行试压冲洗


   

老妖精消防


  

第9题: 5赞              

对建筑防排烟系统验收时,验收包含资料验收、外观质量检查、系统功能测试和合格判定等四部分内容,下列文件资料中,属于资料验收内容的是(   )。
A 施工图等设计文件       
B 立项批准文件
C 联动调试记录表 
D 隐藏工程检查验收记录
E 工程划分表


   

老妖精消防


  

第10题: 7赞              

对某民用建筑内的防火墙进行防火检查,下列防火墙的做法中,错误的是()。
A 防火墙的耐火极限为3.00h
B 与防火墙相连的顶梁耐火极限为2.50h
C 防火墙内转角两侧的乙级防火窗最近边缘的水平距离为1m
D 防火墙横截面中心线距天窗端面的水平距离为5m,未采取防火分隔措施


   

老妖精消防


  

第11题: 2赞              

建筑防排烟系统运行周期性维护管理中,下列检查项目中,不属于每半年检查项目的是(   )。
A 防火阀  
B 排烟口
C 排烟风机
D 送风口


   

老妖精消防


  

第12题: 2赞              

防烟排烟系统周期性检查是指建筑使用、管理单位按照国家工程消防技术标准的要求,对已经投入使用的防烟排烟系统的组件、零部件等按照规定检查周期进行的检查、测试。下列不属于半年检查内容及要求的组件的是(  )。
A 活动 挡烟垂壁  
B 防火阀
C 排烟防火阀    
D 送风口


   

老妖精消防


  

第13题: 8赞              

根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974),下列选项中,属于减压阀调试要求的是()。
A 减压阀的型号、规格、设计压力和设计流量应符合设计要求
B 减压阀的水头损失应小于设计阀后静压和动压差
C 出流量为设计流量的150%时,阀后动压不应小于额定设计工作压力的65%
D 减压阀处应有试验用压力排水管道


   

老妖精消防


  

第14题: 3赞              

关于防排烟系统的维护管理,下列属于每季度检查的项目是(   )。
A 排烟风机功能检测启动试验    
B 排烟防火阀
C 送风口      
D 排烟系统性能测试


   

老妖精消防


  

第15题: 4赞              

下列有关消防水泵接合器安装说法中,错误的是(   )。
A 墙壁水泵接合器安装高度距地面宜为0.7m
B 组装时消防水泵接合器的安装,应按接口、本体、连接管、止回阀、安全阀、放空管、控制阀的顺序进行
C 止回阀的安装方向应使消防用水能从消防水泵接合器进入系统
D 消防水泵接合器的接口距离室外消火栓或消防水池的距离宜为5~40m


   

老妖精消防


  

第16题: 3赞              

钢质防火门在安装时,门框与墙体才预埋钢件连接固定,固定点的间距不宜大于(),防火门扇与门框的搭接尺寸不小于()。
A 600mm,10mm
B 500mm,12mm
C 500mm,10mm
D 600mm,12mm


   

老妖精消防


  

第17题: 2赞              

排烟窗的温控释放装置、排烟防火阀的易熔片应有(   )的备用件,且不少于(   )只。
A 30%,10  
B 10%,1
C 10%,10  
D 30%,1


   

老妖精消防


  

第18题: 2赞              

某设计单位对一栋建筑高度28m的7层展览建筑进行安全疏散设计,在设计过程中选取的下列设计参数不符合规范要求的是()。
A 首层疏散外门,最小净宽度为1.1m
B 建筑的百人宽度指标采用1.0m/百人计算
C 疏散走道采用单面布房,最小净宽度为1.3m
D 楼梯间的首层疏散门,最小净宽度为1.2m


   

老妖精消防


  

第19题: 2赞              

下列关于防排烟系统的维护保养周期,属于每半年检查项目是(   )。
A 防排烟风机功能检测
B 排烟防火阀自动启动试验
C 排烟阀手动启动试验
D 排烟系统性能检测
E 排烟口的自动和手动启动试验


   

老妖精消防


  

第20题: 11赞              

某耐火等级二级的五层商场建筑,总建筑面积为5000m2,每层建筑面积1000m2,该建筑首层疏散楼梯的最小总净宽度为()m。
A 3.0
B 3.5
C 3.9
D 4.3

   

老妖精消防


  

  