第1题: 5赞              

某市郊一栋温泉度假酒店,建筑高度19. 8m,建筑面积12000㎡,地上四层,设有各式套房、娱乐房、标准商务房200间,地下一层为地下车库和设备用房。自助餐厅位于酒店三层东侧,经营各种炭烤、蒸煮、油炸、料理食品。
某日餐厅工作人员准备向炭烤炉内加炭火时,有明火窜出引燃周围塑料绿植装饰材料,火势迅速蔓延,引燃了整栋酒店。酒店三层东侧娱乐房附近安全出口上锁,有3人在安全出口处因吸入大量烟气死亡;一层大厅接待处有两名工作人员,看到着火后悉数逃离。
经事故调查得知:
该起火灾共造成3人死亡,8人重伤,直接经济损失486. 5万元。
酒店主要负责人为张某,消防安全主管为李某。消防控制室共有值班人员4人,并取得消防设施操作人员初级资格证书。该酒店曾在消防监督抽查时,有4次抽查不合格,当地消防救援机构提出火灾隐患整改意见,法定代表人张某拒不整改。
该酒店建立了相应的消防安全组织、志愿消防队,建立了消防安全管理制度,并确定消防控制室为消防安全重点部位;每年对建筑内的消防设施进行一次全面检测,每年组织一次灭火和应急疏散演练;酒店营业期间早、中、晚各进行一次防火巡查,每月进行一次消防安全检查;由于酒店工作人员流动性强,没有组织消防安全培训。酒店没有建立消防档案。
起火时酒店消防控制室值班人员吴某接到报警控制器一个火警信号后,随手在消防主机上按了消音键,当主机发出第二个报警信号后,吴某又一次在主机上进行消音。直至接到现场保安的报警电话确认起火,此时火势已经无法控制,吴某第一时间拨打了消防安全主管李某的电话,之后拨打119报警。
根据以上材料,回答下列问题(共18分,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有一个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分):



根据《中华人民共和国刑法》和《中华人民共和国消防法》,下列对当事人的处理方案正确的是(  )。
A. 消防主管李某犯有失火罪处3年有期徒刑
B. 对休闲房两名工作人员处10日拘留
C. 酒店负责人张某犯有消防责任事故罪,处3年有期徒刑
D. 消防控制室值班人员犯有重大责任事故罪,处3年有期徒刑
E. 厨房工作人员犯有失火罪,处2年有期徒刑

   

张工教育


  

第2题: 3赞              

根据《中华人民共和国消防法》和《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号),下列关于该酒店的说法正确的是(  )。
A. 酒店主要负责人张某为酒店消防安全责任人
B. 消防主管李某为消防安全责任人
C. 酒店志愿消防队应由消防主管李某建立
D. 酒店主要负责人张某应组织制定符合酒店实际的灭火和应急疏散预案,并实施演练
E. 消防主管李某应组织制订消防安全制度和保障消防安全的操作规程并检查督促其落实

   

张工教育


  

第3题: 3赞              

根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令 第61号)和《中华人民共和国消防法》,下列关于该酒店防火检查和防火巡查、消防设施检测说法正确的是(  )。
A. 酒店应每季度至少进行一次防火检查
B. 酒店应月至少进行一次防火检查
C. 该酒店防火巡查的做法正确
D. 酒店应当设置或确定消防工作的归口管理部门
E. 该酒店对消防设施检测的做法正确

   

张工教育


  

第4题: 3赞              

 根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号),消防安全重点单位应定期进行消防安全教育培训,制度灭火和应急疏散预案并实施演练。下列关于该酒店消防安全教育培训和演练的说法正确的是(  )。
A. 由于酒店工作人员流动性强,可以不组织消防安全培训
B. 该酒店每年组织一次灭火和应急疏散演练
C. 该酒店应至少每半年进行一次消防安全培训
D. 该酒店应至少每半年进行一次灭火和应急疏散演练
E. 该酒店消防安全培训的内容还应当包括组织、引导在场群众疏散的知识和技能

   

张工教育


  

第5题: 1赞              

根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号),消防安全重点单位应当制定灭火和应急疏散预案。下列属于灭火和应急疏散预案内容的是(  )。
A. 单位的基本情况
B. 组织机构
C. 火情预想
D. 报警和接警处置程序
E. 应急疏散的组织程序和措施

   

张工教育


  

第6题: 2赞              

根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号),下列关于该酒店建立消防档案的说法正确的是(  )。
A. 该酒店可不建立消防档案
B. 消防档案应包括消防安全基本情况和消防安全管理情况
C. 消防设施、灭火器材情况属于消防安全基本情况
D. 灭火和应急疏散预案属于消防安全管理情况
E. 消防救援机构填发的法律文书属于消防安全基本情况

   

张工教育


  

第7题: 3赞              

该酒店确定了消防控制室为单位消防安全重点部位,下列关于消防安全重点部位的说法正确的是(  )。
A. 酒店内部俱乐部应确定为消防安全重点部位
B. 酒店内部储存少量保洁用品仓库应确定为消防安全重点部位
C. 消防安全重点部位应设置指示牌、禁止烟火警告牌和消防安全管理标识牌
D. 消防安全重点部位档案管理一表是指消防安全重点部位登记表
E. “两明确”是指消防安全重点部位明确、禁止烟火明确

   

张工教育


  

第8题: 2赞              

根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号),单位应当按照国家有关规定,结合本单位的特点,建立健全各项消防安全制度和保障消防安全的操作规程,并公布执行。下列不属于单位消防安全制度的是(  )。
A. 消防安全教育、培训
B. 专业岗位设置和管理制度
C. 易燃易爆危险物品和场所防火防爆
D. 单位内部考勤制度
E. 消防设施、器材维护管理

   

张工教育


  

第9题: 3赞              

根据《建筑消防设施的维护管理》(GB25201—2010),下列关于该酒店消防控制室值班和消防设施操作人员的值班和应急处置程序说法正确的是(  )。
A. 酒店消防控制室值班人员符合要求
B. 消防控制室值班人员应持有初级技能以上等级的职业资格证书
C. 消防控制室值班人员值班期间应每2h记录一次消防控制室内消防设备的运行情况
D. 消防控制室值班人员接到保安人员报警后的做法正确
E. 负责消防设施操作人员应持有中级技能以上等级的职业资格证书

   

张工教育


  

  