第1题: 6赞              

下列建筑外墙外保温装修材料可以选用胶粉聚苯颗粒浆料的是(  )。
A 某住宅建筑,建筑高度99m,采用无空腔的建筑外墙外保温系统
B 某办公楼,建筑高度54m,采用有空腔的建筑外墙外保温系统
C 某商场,建筑高度30m,采用有空腔的建筑外墙外保温系统
D 某独立建造的老年人照料设施,建筑高度28m,采用无空腔的建筑外墙外保温系统


   

作强消防


  

第2题: 6赞              

某KTV,共6层,建筑高度20m,采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和甲级防火门将每个包间划分成面积为80㎡的小房间,则每个小房间的顶棚、地面、墙面装修材料燃烧性能不应低于(  )。
A A级,B1级,B1级
B B1级,B2级,B2级
C A级,B1级,B2级
D B1级,B1级,B2级


   

作强消防


  

第3题: 2赞              

下列建筑中,应设置环形消防车道的是(  )。
A 占地面积为3500㎡的展览建筑
B 座位数为2800个的体育馆
C 建筑高度为22m的医疗建筑
D 建筑高度为27m的住宅楼


   

作强消防


  

第4题: 9赞              

某市临江新建一座商业楼,建筑高度为65m,下列关于该建筑有关灭火救援设施布置的说法中,正确的是(  )。
A 可沿该建筑的长边布置消防车道
B 消防车道坡度不宜大于6% 
C 消防救援场地的坡度不宜大于5% 
D 消防车道和消防救援场地靠近建筑外墙的一侧距离建筑外墙不应大于10m


   

作强消防


  

第5题: 5赞              

下列关于消防电梯前室的说法中,错误的是( )。
A 设置在冷库穿堂处的消防电梯可不设置电梯前室
B 合用前室的门应采用乙级防火门,不应设置卷帘
C 前室宜靠外墙设置,并应在首层直通室外或经过长度不大于10m的通道通向室外
D 前室可以与防烟楼梯间前室合用


   

作强消防


  

第6题: 3赞              

下列有关消防水泵的说法,正确的是(  )。
A 当采用电动机驱动的消防水泵时,应选择电动机湿式安装的消防水泵
B 串联的消防水泵应选择同一厂家生产的同一型号的消防水泵
C 柴油机消防水泵应采用火花塞式点火型柴油机
D 消防给水同一泵组的消防水泵型号宜一致,且工作泵不宜超过3台


   

作强消防


  

第7题: 6赞              

下列有关室外消防水池的相关设置,不正确的是(  )。
A 消防水池取水口吸水高度为8.0m
B 消防水池取水口与办公楼的距离为20m
C 消防水池取水口与某甲类液体储罐距离为50m
D 消防水池取水口与某液化石油气储罐之间采取了防止辐射热保护措施,间距为42m


   

作强消防


  

第8题: 3赞              

关于市政消火栓的设置要求,下列说法错误的是(    )。
A 市政地上式消火栓应有一个直径为150或80和两个直径为65的栓口
B 市政消火栓宜在道路的一侧设置,并宜靠近十字路口,但当市政道路宽度超过60.0m时,应在道路的两侧交叉错落设置市政消火栓
C 市政消火栓距路边不宜小于0.5m,并不应大于2.0m
D 距建筑外墙或外墙边缘不宜小于5.0m


   

作强消防


  

第9题: 4赞              

下列关于室内消火栓设置的说法,不符合规范要求的是(    )。
A 设置室内消火栓的建筑,包括设备层在内的各层均应设置消火栓
B 室内消火栓应配置公称直径65有内衬里的消防水带,长度不宜超过25.0m
C 建筑室内消火栓栓口距地面高度宜为1.1m
D 建筑高度不大于33m的住宅,当设置消火栓时,可采用干式消防竖管


   

作强消防


  

第10题: 3赞              

两座及以上建筑合用消防给水系统时,一起火灾灭火所需消防用水的设计流量应按(   )确定。
A 其中一座设计流量最大者
B 所有建筑设计流量之和
C 所有建筑设计流量平均值
D 其中一座设计流量最小者


   

作强消防


  

第11题: 12赞              

下列建筑中可仅采用1支消防水枪的1股充实水柱到达室内任何部位即可满足规范要求的是(   )。
A 三层钢构件仓库,长15m,宽12m,高22m
B 高度57m住宅,每单元设置了一部疏散楼梯
C 高度23m办公楼,长12m,宽10m
D 人防工程中体积为1200m³的影院


   

作强消防


  

第12题: 35赞              

某民用建筑,建筑高度为55m,地下一层,使用功能为超市,地上一层至三层,使用功能为商场,地上四层及以上,使用功能为办公,全建筑设置有室内消火栓系统,设计流量为40L/s;超市设有预作用自动喷水灭火系统,设计流量为35L/s;地上部分设置有湿式自动喷水灭火系统,设计流量为30L/s,商场中庭与周围连通空间采用耐火完整性不低于1.0h的非隔热性防火玻璃墙,且设置设计流量为10L/s的防火冷却水幕系统进行保护,该建筑设置消防水池保证室内消防用水量,消防水池采用两路消防供水,在火灾情况下连续补水流量为60m³/h,请问消防水池的有效容积最小可为( )m³。
A 414 
B 396 
C 378 
D 360


   

作强消防


  

第13题: 3赞              

下列场所设置自动喷水灭火系统时,应采用雨淋系统的是(   )。
A 系统处于准工作状态时严禁误喷的场所
B 系统处于准工作状态时严禁管道充水的场所
C 火灾危险等级为严重危险级Ⅱ级的场所
D 灭火后必须及时停止喷水的场所


   

作强消防


  

第14题: 2赞              

下列系统中不具备直接灭火功能的是(   )。
A 雨淋系统         
B 水幕系统         
C 干式自动喷水灭火系统         
D 预作用自动喷水灭火系统


   

作强消防


  

第15题: 13赞              

某建筑内中庭与其他部位分隔采用非隔热性防火卷帘,设置了独立的防护冷却系统对防火卷帘进行保护,喷头设置高度为5m,则其喷水强度不应小于(  )L/(s·m),持续喷水时间至少为(  )h。
A 0.5,1   
B 0.5,3   
C 0.6,1   
D 0.6,3


   

作强消防


  

第16题: 5赞              

当防火卷帘、防火玻璃墙等防火分隔设施只能满足耐火完整性的要求,而不能满足耐火隔热性要求时,可设置防护冷却系统加以保护。某商场中设置的防火卷帘属于此类情况,现需为其设置防护冷却系统。已经确定喷头的设置高度是6m,则该系统应采用(  )喷头,其喷水强度不应小于(  )L/(s·m)。
A 快速响应洒水喷头,  0.5
B 特殊响应洒水喷头,  0.5
C 快速响应洒水喷头,  0.7
D 特殊响应洒水喷头,  0.7


   

作强消防


  

第17题: 3赞              

某高层酒店设置闭式自动喷水灭火系统,其中厨房采用黄色玻璃球喷头,餐厅包厢和走道采用红色玻璃球喷头,则上述两种玻璃球喷头的公称动作温度分别为(  )℃。
A 121、93 
B 79、68
C 57、68
D 93、79


   

作强消防


  

第18题: 5赞              

雨淋系统和防火分隔水幕,其水流报警装置应采用(   )。
A 水流指示器
B 信号阀
C 压力开关
D 雨淋报警阀


   

作强消防


  

第19题: 4赞              

以灭火为目的的水喷雾系统不适用下列(  )场所。
A 大型发电厂的油浸式变压器    
B 氯乙烯厂房
C 变电所的电缆夹层
D 白酒厂的灌装车间


   

作强消防


  

第20题: 1赞              

某变电站设有两台220kV油浸式室外电力变压器,互为备用,拟采用水喷雾灭火系统进行保护,系统的喷头应选用(  )。
A 离心雾化型水雾喷头
B 加防尘罩的水雾喷头 
C 防腐型的水雾喷头
D 锥型水雾喷头

   

作强消防


  

  