第1题: 8赞              

某8层多功能建筑,建筑高度为36m,每层建筑面积为3200m2。对该建筑安全疏散进行防火检查,下列检查结果中,不符合现行国家技术标准的是(   )。
A位于四层的电影院观众厅,可容纳200人,2个外开门宽度均为1.30m
B建筑采用防烟楼梯间,楼梯间的门采用乙级防火门
C位于四层建筑面积为60m2的KTV包间,设置2个宽度0.9m的疏散门
D位于二层建筑面积为280m2的网吧内任一点至房间疏散门的距离为11m


   

老妖精消防


  

第2题: 3赞              

对气体灭火系统进行季度检查时,对(   )储存容器逐个进行称重检查,灭火剂净重不得小于设计储存量的90%。
A低压二氧化碳
B高压二氧化碳              
C七氟丙烷
DIG541


   

老妖精消防


  

第3题: 12赞              

对气体灭火系统进行季度检查时,发现灭火剂输送管道有损伤与堵塞现象时,应按有关规范的规定进行(   )。
A水压严密性试验
B水压强度试验
C严密性试验
D吹扫
E清洗


   

老妖精消防


  

第4题: 7赞              

下列属于气体灭火系统年度检查内容的是(   )。
A防护区人口处灭火系统防护标志是否设置且完好
B对低压二氧化碳灭火系统储存装置的液位计进行检查,灭火剂损失10%时应及时补充
C灭火剂输送管道有损伤与堵塞现象时,应按相关规范规定的管道强度试验和气密性试验方法进行严密性试验和吹扫
D对每个防护区进行一次模拟启动试验
E进行泄漏报警装置报警定量功能试验,检查钢瓶的比例为100%


   

老妖精消防


  

第5题: 5赞              

气体灭火系统使用5年后,对释放过灭火剂的储瓶、相关阀门等部件进行一次(   ),试验合格方可继续使用。
A水压严密性试验
B水压强度试验
C气压严密性试验
D吹扫
E清洗


   

老妖精消防


  

第6题: 6赞              

下列关于气体灭火系统年度检测的叙述中,不正确的是(   )。
A防护区泄压口设在外墙上并设在防护区净高的1/3处
B喷头的保护高度约7m
C组合分配系统所保护的防护区包括6个
D防护区入口处设相应气体灭火系统的永久性标志牌
E系统功能验收时,对设有灭火剂备用量的系统进行模拟切换操作试验


   

老妖精消防


  

第7题: 3赞              

干粉储存容器是用来储存干粉灭火剂的容器,以下不属于干粉储存容器现场检查的项目的是(   )。
A检查铭牌是否清晰
B检查密封面有无损伤
C检查充装量是否符合要求
D检查喷头工作压力是否符合产品性能要求


   

老妖精消防


  

第8题: 5赞              

干粉灭火系统中,干粉储存器的实际充装量不得小于设计充装量,也不得超过设计充装量的(   );启动气体储瓶内压力不低于设计压力,且不超过设计压力的(   )。
A5%,10%
B3%,5%
C5%,3%
D10%,5%


   

老妖精消防


  

第9题: 5赞              

某工业园区内的电视机装配厂房,建筑高度30m,共6层,该厂房的东西南北侧均有相应建筑,东侧为相同建筑高度的服装加工厂,西侧为二级耐火等级的多层办公楼,南侧为员工宿舍,建筑高度36m,耐火等级二级,北侧为三级耐火等级的2层商店建筑。现对该厂房周围的建筑进行防火检查,不符合国家标准要求的是(   )
A东侧服装加工厂与厂房相邻侧为防火墙,且屋顶耐火极限为1.00h,防火间距为3m
B西侧多层办公楼与该厂房相距13m
C南侧员工宿舍与该厂房相距15m
D北侧商店建筑与该厂房相距13m


   

老妖精消防


  

第10题: 7赞              

某油泵房采用全淹没干粉灭火系统,当系统采用储气瓶时,喷头的安装高度最大不应大于(  )m。
A5 
B6         
C7
D8


   

老妖精消防


  

第11题: 6赞              

对同一规格的干粉储存容器和驱动气体储瓶,根据规范其安装的高度差有对应的要求,下列针对驱动气体储瓶,其高度差不超过(  )mm。
A10
B15
C20
D25


   

老妖精消防


  

第12题: 4赞              

干粉灭火系统中喷头在安装前,需逐个核对其型号、规格及喷孔方向是否符合设计要求。对于储气瓶型干粉灭火系统,当采用全淹没灭火系统时,喷头的最大安装高度不应大于(   ) m; 当采用局部应用灭火系统时,喷头的最大安装高度不应大于(  )m。
A5;4
B6;5
C7;6
D8;7


   

老妖精消防


  

第13题: 4赞              

在对建筑的楼梯间防火设置情况进行检查的过程中,有如下做法,其中正确的是(   )。
A建筑高度为25m的5层酚醛泡沫塑料厂的封闭楼梯间采用双向弹簧门
B建筑高度为15m的3层超市的封闭楼梯间采用双向弹簧门
C三层劳动密集型电子装配厂,其封闭楼梯间的门采用双向弹簧门
D27m的住宅建筑,其封闭楼梯间的门采用双向弹簧门


   

老妖精消防


  

第14题: 3赞              

下列关于干粉灭火系统中的说法中错误的是(  )。
A干粉储存容器实际充装量不超过设计充装量的3%
B干粉储存容器实际充装量超过设计充装量的5%
C干粉启动气体储瓶内压力不低于设计压力
D干粉启动气体储瓶内压力不超过设计压力的5%


   

老妖精消防


  

第15题: 3赞              

干粉灭火系统的干粉输送管道进行气密性试验时,对干粉输送管道,试验压力为水压强度试验压力的(   ) 。
A1/2
B1/3
C2/3
D2/5


   

老妖精消防


  

第16题: 6赞              

干粉输送管道进行气密性试验时,对(   ),试验压力为水压强度试验压力的2/3;对(   ),试验压力为气体最高工作储存压力。进行试验时,应以不大于0.5MPa/s的升压速率缓慢升压至试验压力,关段试验气源(   )内压力降不超过试验压力的(   )为合格。
A干粉输送管道,气体输送管道;3min,5%
B干粉输送管道,干粉输送管道;3min,10%
C干粉输送管道,气体输送管道;3min,10%
D干粉输送管道,气体输送管道;5min,5%


   

老妖精消防


  

第17题: 2赞              

干粉灭火系统管网试压和吹扫中,当水压强度试验条件不具备时,可采用气压强度试验代替。气压强度试验压力取(  )倍系统最大工作压力。
A1.05
B1.15
C1.10
D1.20


   

老妖精消防


  

第18题: 5赞              

气体灭火系统的喷嘴的最大保护高度应不大于(   );干粉灭火系统的喷头安装,对于储压型系统,当采用全淹没灭火系统时,喷头的最大安装高度不大于(   );当采用局部应用系统时,喷头的最大安装高度不大于(   );对于储气瓶型系统,当采用(   )时,喷头的最大安装高度不大于8m;当采用(   )时,喷头的最大安装高度不大于7m。
A6.5m,7m,6m,全淹没灭火系统,局部应用系统
B6.5m,8m,7m,局部应用系统,全淹没灭火系统
C6m,7m,6m,全淹没灭火系统,局部应用系统
D6m,8m,7m,局部应用系统,全淹没灭火系统


   

老妖精消防


  

第19题: 6赞              

模拟喷放试验采用干粉灭火剂和自动启动方式,干粉用量不少于(   );当现场条件不允许喷放干粉灭火剂时,可采用(   )。
A设计用量的30%,惰性气体
B设计用量的30%(且不少于1个储罐),压缩空气
C设计用量的30%(且不少于1个储罐),惰性气体
D设计用量的30%,压缩空气


   

老妖精消防


  

第20题: 3赞              

下列有关模拟喷放试验的试验要求说法中,不正确的是(   )。
A模拟喷放试验采用干粉灭火剂和自动启动方式,干粉用量不少于设计用量的30%
B当现场条件不允许喷放干粉灭火剂时,可采用惰性气体
C试验时应保证出口压力不高于设计压力
D采用的试验气瓶需与干粉灭火系统驱动气体储瓶的型号规格、阀门结构、充装压力、连接与控制方式一致

   