技术实务强化-20年5月8日

更新日期:2020年05月08日

  

第1题: 9赞              

某工业厂房,室外给水管道设计压力为1.6Mpa,管道的材料不应选用()
A 球墨铸铁管
B 加厚钢管
C 钢丝网骨架塑料复合管
D 无缝钢管

   

老妖精消防


  

第2题: 7赞              

在消防给水管网安装中,要根据设计压力选择不同材质管道,当系统工作压力大于1.60MPa时,埋地管道应选用()。
A 钢丝网骨架塑料复合管
B 球墨铸铁管
C 无缝钢管
D 加厚钢管


   

老妖精消防


  

第3题: 15赞              

下列关于减压阀的设置与应用正确的是()。
A 减压阀应设置在报警阀组后,当连接2个及以上报警阀组时,应设置备用减压阀
B 减压阀的进口处应设置过滤器,过滤器的孔网直径不宜小于4目/{cm}^2~5目/{cm}^2,过流面积不应小于管道截面面积的2倍
C 过滤器和减压阀前后应设压力表,压力表的表盘直径不应小于100mm,最大量程宜为设计压力的2倍
D 比例式减压阀宜水平安装,可调式减压阀宜垂直安装
E 减压阀应设置流量检测测试接口或流量计


   

老妖精消防


  

第4题: 24赞              

下列关于消防给水管网阀门的选择和使用错误的是()。
A 管道最高点处宜设置自动排气阀
B 消防水泵出水管上的止回阀宜采用水锤消除止回阀
C 水泵扬程超过24m时,水泵出水管上应采用水锤消除器
D 消防水泵出水管上设有囊式气压水罐时,可不设水锤消除设施


   

老妖精消防


  

第5题: 24赞              

埋地管道宜采用球墨铸铁管、钢丝网骨架塑料复合管和加强防腐的钢管等管材,室内外架空管道应采用热浸锌镀锌钢管等金属管材,并应按下列()因素对管道的综合影响选择管材和设计管道。
A 系统设计压力
B 覆土深度
C 土壤的性质
D 管道耐腐蚀能力
E 管道的长度


   

老妖精消防


  

第6题: 9赞              

消防给水管网管材的选择需要综合考虑各种因素的影响,下列管材的选择和使用错误的是()。
A 系统工作压力≤1.20MPa,埋地管道宜采用球墨铸铁管或钢丝网骨架塑料复合管
B 系统了作压力>1.60MPa,埋地管道宜采用无缝钢管
C 系统工作压力>1.20MPa且<1.60MPa,架空管道可采用热浸镀锌钢管
D 系统工作压力大于1.60MPa,架空管道应采用热浸镀锌无缝钢管


   

老妖精消防


  

第7题: 5赞              

下列关于气压罐的说法中,不正确的是()。
A 设置稳压泵的临时高压消防给水系统应设置气压罐防止稳压泵频繁启停的技术措施
B 当采用气压水罐时,其调节容积应根据稳压泵启泵次数不大于15次/h计算确定
C 气压罐有效储水容积不宜小于300L
D 气压罐容积越大,稳压泵启动的次数相对较少


   

老妖精消防


  

第8题: 15赞              

关于稳压泵的流量和压力的确定,下列说法中错误的是()。
A 消防给水系统稳压泵的设计流量不应小于消防给水系统管网的正常泄漏量和系统自动启动流量
B 稳压泵设计流量宜按消防给水设计流量的的1%~3%,且不宜大于1L/s
C 稳压泵的设计压力应满足系统自动启动和管网充满水的要求
D 稳压泵的设计压力应保持系统自动启泵压力设置点处的压力在准工作状态时大于系统设置自动启泵压力值,且增加值宜为0.07~0.10MPa
E 采用气压罐时,其调节容积应根据稳压泵启泵次数不大于10次/h计算确定,有效容积不宜小于150L


   

老妖精消防


  

第9题: 4赞              

防火墙的耐火极限一般要求为3.00h,对甲、乙类厂房和甲、乙、丙类仓库,因火灾时延续时间较长,燃烧过程中所释放的热量较大,因而用于防火分区分隔的防火墙耐火极限要保持不低于(   )h。
A 4.00
B 3.00
C 2.00
D 1.00


   

老妖精消防


  

第10题: 4赞              

根据《建筑设计防火规范》(GB50016)对防火墙的要求,以下叙述错误的是(   )。
A 应直接设置在基础上或框架、梁等承重结构上
B 民用建筑如必须在防火墙内设排气道时,其两侧的墙身厚度均不应小于12cm
C 防火墙必须开门窗洞时,应设置不可开启或火灾时能自动关闭的甲级防火门、窗
D 如设在转角附近,内转角两侧墙上的门窗洞口之间最近边缘的水平距离不应小于4m


   

老妖精消防


  

第11题: 2赞              

防火分隔部位设置防火卷帘时,不符合规范规定的是()。
A 除中庭外,当防火分隔部位的宽度不大于30m时,防火卷帘的宽度不应大于10m,当防火分隔部位的宽度大于30m时,防火卷帘的宽度不应大于该部位宽度的1/2,且不应大于20m
B 防火卷帘应具有火灾时靠自重自动关闭功能
C 当防火卷帘的耐火极限符合现行国家标准《门和卷帘的耐火试验方法》GB/T7633有关耐火完整性和耐火隔热性的判定条件时,可不设置自动喷水灭火系统保护。
D 当防火卷帘的耐火极限仅符合现行国家标准《门和卷帘的耐火试验方法》GB/T7633有关耐火完整性的判定条件时,应设置自动喷水灭火系统保护


   

老妖精消防


  

第12题: 13赞              

下列防火分隔构件属于可开启关闭式的是()。
A 防火墙
B 防火门
C 防火窗
D 防火卷帘
E 防火水幕


   

老妖精消防


  

第13题: 5赞              

某多层民用建筑,建筑高度18m,每层的疏散人数为180人,该建筑在每层疏散通道上设置了一个甲级防火门,下列关于该防火门的设置要求中,错误的是()。
A 应采用常开式防火门
B 防火门关闭后必须具有防烟功能
C 防火门的耐火极限不应低于1.00h
D 防火门应向疏散方向开启


   

老妖精消防


  

第14题: 8赞              

下列对于某博物馆疏散通道上设置的防火卷帘的消防联动控制设计的说法,符合规范要求的是( )。
A 防火分区内任两只独立的感烟火灾探测器或任一只专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号作为防火卷帘下降的后续联动触发信号
B 任一只专门用于联动防火卷帘感烟火灾探测器的报警信号作为防火卷帘下降的首个触发信号,联动控制防火卷帘下降至距楼板面1.8m处
C 任一只专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号作为防火卷帘下降的后续联动触发信号,联动控制防火卷帘下降至楼板面
D 手动控制方式,应由防火卷帘两侧设置的手动控制按钮控制防火卷帘的升降,并应能在消防控制室内的消防联动控制器上手动控制防火卷帘的降落


   

老妖精消防


  

第15题: 4赞              

某地下商场总建筑面积大于20000m2,划分为建筑面积为20000m2的多个区域,相邻区域之间采用防火隔间进行连通,关于防火隔间的设置要求,下列说法正确的是()。
A 防火隔间的使用面积不应小于6.0m2
B 防火隔间的门可以采用乙级防火门
C 防火隔间的顶棚、墙面、地面应采用A级装修材料装修,其他可采用B1级装修材料装修
D 防火隔间门的最小间距应大于等于4m


   

老妖精消防


  

第16题: 8赞              

某建筑面积30000㎡的地下商店营业厅,采用无门、窗、洞口的防火墙、耐火极限不低于2.00h的楼板分隔为多个建筑面积不大于20000㎡的区域。相邻区域采用下沉式广场等室外开敞空间、防火隔间、避难走道、防烟楼梯间等方式进行连通。下列关于该商店营业厅连通措施的设计方案中,正确的是()。
A 采用下沉式广场连通时,下沉式广场等室外开敞空间内设置不少于2部直通地面的疏散楼梯
B 采用防火隔间连通时,防火隔间的墙采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙
C 采用避难走道上、下层连通时,避难走道防火隔墙的耐火极限不低于3.00h,楼板的耐火极限不低于2.00h
D 采用防烟楼梯间连通时,防烟楼梯间的门采用乙级防火门
E 防火隔间内部采用大理石装修


   

老妖精消防


  

第17题: 6赞              

根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》(GB50016),下列关于避难走道的设置要求中,叙述错误的是()。
A 避难走道与两个防火分区相通时,应至少设置2个直通地面的出口
B 避难走道的净宽度应根据通向该走道的疏散总宽度最大的防火分区确定
C 避难走道的防烟前室建筑面积不应小于6.0㎡
D 避难走道的内部装修采用应采用A级装修材料


   

老妖精消防


  

第18题: 10赞              

某8层民用建筑,耐火等级二级,建筑高度38m,非承重外墙采用砖混结构,部分外墙采用防火玻璃墙;根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》(GB50016),下列关于该建筑外墙的防火要求中,说法错误的是()。
A 外墙上设置了挑出宽度不小于1.0m,长度不小于开口宽度的防火挑檐
B 防火玻璃墙的耐火完整性不应低于1.00h
C 防火玻璃墙上设置的外窗,耐火完整性不应低于防火玻璃墙的耐火完整性要求
D 外墙上设置的难燃性挑檐,耐火不应低于1.00h


   

老妖精消防


  

第19题: 7赞              

火灾探测器根据其监视范围不同可分为()。
A 点型
B 线型
C 面型
D 复合型
E 区域型


   

老妖精消防


  

第20题: 6赞              

感烟灭火探测器是响应悬浮在空气中的燃烧和/或热解产生的固体或液体微粒的探测器,可分为离子感烟、()和吸气型等探测器。
A 紫外
B 光电感烟
C 光纤感烟
D 缆式线性探测
E 红外光束感烟

   

老妖精消防


  

  